Тема: Конфликт COM0 и SysLibCom

  1. #1

    Exclamation Конфликт COM0 и SysLibCom

    В ПЛК110(М02) порт RS485(1) называется СОМ0.При попытке его объявить:

    port:PORTS:=COM0;

    компиляция не проходит, выдается ошибка 3760 "Неверное начальное значение".

    С любым другим портом такого не бывает, причем имя порта соответствует заводскому описанию:
    RS485(1) -- COM0;
    RS232 -- COM1;
    RS485(2) -- COM2;
    RS232(Debug) -- COM4;

    Надо полагать, что библиотека SysLibCom не воспринимает нулевое значение и единственный выход для пользователя -- изменить порядок назначения номеров.

    Вопрос: каким образом?

  2. #2

    По умолчанию

    Откройте библиотеку в CoDeSys и в перечислении PORTS допишите COM0:=0
    2023-02-15_10-43-44.png

  3. #3

    По умолчанию

    Огромное спасибо!!!!
    Мне только непонятно почему ОВЕН как минимум не дает такие ответы, а как максимум не создал свой вариант библиотеки SysLibCom.
    Сейчас выложу в отдельной теме свой вариант SysLibCom, заточенный под ОВЕН.

Похожие темы

  1. Порт COM0 на ПЛК73
    от alexfromnn в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 01.10.2018, 10:24
  2. Открыть порт COM0 на ПЛК110
    от alexfromnn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.10.2016, 13:00
  3. ПЛК323 - конфликт ArchivatorOwenLib
    от alexusankov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 10:31
  4. конфликт адресов
    от za9c в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 12.12.2014, 20:27
  5. Конфликт библиотеки ArchivatorOwenLib
    от Konstantin_GTK в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.07.2014, 09:41

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •