    По умолчанию

    О спасибо, откликнулись!
    Конечно, выкладываю.

    Вот так настроен ПЛК:
    Скрин настройка ПЛК-TCP.png
    Скрин настройка ПЛК-MODBUS.png
    ПЛК-сеть.png

    Вот пинг сети с модулем:
    Ping.png

    Вот так настроен модуль:
    МЭ-MODBUS.png
    МЭ-TCP.png

    Конфигуратором модуль читается без вопросов и сбоев:
    МЭ-Конфигуратор.png