Тема: МЭ210-701 Настройка обмена по TCP

  1. #1

    По умолчанию МЭ210-701 Настройка обмена по TCP

    Всем доброго дня!
    Впервые использую МЭ210-701, подключен в локальную сеть. ИП 192.168.1.230, статика
    На компьютере через конфигуратор прекрасно читается, cloud настроил.
    Вопроса 2:
    Cloud время от времени отваливается, прибор не в сети, при этом с компьютера читается без проблемм.
    Ладно, это возможно сбои в сети интернет, хотя подключенный в эту же сеть ПЛК110 от облака не отваливается.

    Второй вопрос связан с настройкой чтения через TCP.
    Вроде все настроил но вываливается ошибка 81 или 89. При этом один раз получил значения и все, опять не отвечает.
    Что делаю не так?
    Фактически нужны только токи по фазам а получить их не могу.
    Интересно, при подключении конфигуратор запрашивает пароль, а ПЛК пароль получается не нужен?
    И еще, в ПЛК при выставленном по примеру "MODBUS MASTER| Empty[SLOT]" настроить скорость по 485, четность и прочее невозможно а значит они не нужны?
    Хотя я пробовал менять так как рядом в ветке опрашиваю "соседний" ПЛК на Debug RS232[SLOT] никакой реакции.

    ПЛК110.jpg
    МЭ210.jpg

  2. #2

    По умолчанию

    Примеры настройки обмена для модулей Mx210 https://owen.ru/uploads/309/mx210._p...obmena_1.4.pdf страница 31
    Да, кстати с сетью все в порядке, конфигуратором все читается, пинг отличный без провалов.
    При выборе пробовал все, рядом ветка с ПЛК читается по TCP без вопросов.
    ПЛК110(232).jpg
    Последний раз редактировалось leonVl; 14.02.2023 в 10:54.

  3. #3
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    у Вас же модуль с ТСР, зачем настраивать RS-485, даже спрашивать про него только вводить в заблуждение. В настройках ПЛК Вы указали опрашивать по локальной сети, неужели еще и по проводам соединили, тогда надо указывать вместо пустого слота конкретный порт RS и в параметре NetMode вернуть Serial.
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  4. #4

    По умолчанию

    Нет, в том то и дело, опрашиваю по локальной сети соединить по 485 сети нет физической возможности, то есть как я понял при таком опросе параметры RS485 не нужны?
    Но почему тогда не опрашивается? Понимаю, явно сделал что то не так но что? Или все таки для этого модуля что то особенное, например пароль, который "не знает" ПЛК

  5. #5
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    с сетью явные проблемы, раз ни облако ни модуль нормально не работают. Создайте пустой проект, настроив только конфигуратор для опроса модуля и подключите напрямую плк с модулем, чтоб локализовать проблему в сетевой карте плк проблемы или в шлюзе
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  6. #6

    По умолчанию

    Ну конечно попробую, это и обидно, в локальной сети в разных местах стоят 3 ПЛК опрашиваются 4-м, никаких сбоев, значит с сетевой картой ПЛК нет проблем, кстати этот же ПЛК в облаке виден всегда без сбоев. У модуля пинг 1 мс., без провалов, в облаке светится зелененьким сейчас вроде всегда в сети облака. Локальным компьютером с конфигуратором опрашивается сразу и без вопросов. Бред какой то.

  7. #7

    По умолчанию

    Новые данные.
    Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
    Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"
    Это значит со связью с прибором и его адресом все нормально.
    Уважаемые специалисты и сотрудники поддержки! Подскажите как правильно установить параметры связи на TCP между МЭ210-701 и ПЛК 110-60[M02]

  8. #8
    Пользователь Аватар для capzap
    Регистрация
    25.02.2011
    Адрес
    Киров
    Сообщений
    10,224

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leonVl Посмотреть сообщение
    Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
    Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"
    какая четность, какая нормальная связь, Вы где описание ошибок прочитали, нужно здесь смотреть owen.png
    Bad programmers worry about the code. Good programmers worry about data structures and their relationships

    среди успешных людей я не встречала нытиков
    Барбара Коркоран

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от leonVl Посмотреть сообщение
    Новые данные.
    Ошибка 81 - четность, выставлял любую, эффекта нет.
    Обратил внимание, при установке нового значения и перезагрузке прибора на несколько секунд исчезает параметр "адрес" и ошибка входит в "84"
    Это значит со связью с прибором и его адресом все нормально.
    Уважаемые специалисты и сотрудники поддержки! Подскажите как правильно установить параметры связи на TCP между МЭ210-701 и ПЛК 110-60[M02]
    Как только выложите проект с настройкой ПЛК по ТСР,
    скрин IP адреса на ПЛК и
    скрин настроек модуля с IP адресом модуля, так и поможем.

    Вот точно такая же тема, чуть ниже, как настроить и как проверить модуль по ТСР без ПЛК и с ПЛК https://owen.ru/forum/showthread.php?t=37283&page=2
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.02.2023 в 16:39.

  10. #10

    По умолчанию

    А да, извините не глянул HEX-DEC

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. настройка обмена СПК м01 и облаком
    от Zerling в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 06:22
  2. ТРМ202 настройка параметров обмена
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 10:49
  3. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  4. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •