Тема: МЭ210-701 Настройка обмена по TCP

  1. #11

    По умолчанию

    А ларчик просто открывался!
    Я то вижу, что с сетью все в порядке.
    Просто ОГРОМНОЕ СПАСИБИЩЕ!
    Почему то я полагал, что настройки 485 интерфейса используются и в TCP. Ну век живи, век учись!

  2. #12

    По умолчанию

    Здравствуйте, не могу подключить к ПЛК210 по ModbusTCP:
    1.jpg
    2.jpg
    3.jpg
    4.jpg
    5.jpg
    6.jpg
    7.jpg
    8.jpg
    9.jpg

  3. #13
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,318

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Шлюз в модуле задан некорректно.
    Сначала надо разобраться с этой проблемой.

    После этого можно решать оставшиеся:
    2. С адреса 0xF084 можно прочитать только 16 регистров сразу (это заводской номер прибора, его нельзя читать по кускам).
    3. На вкладке Соотнесение входов-выходов для параметра Всегда обновлять переменные нужно установить значение Вкл. 2

  4. #14

    По умолчанию

    Изменил шлюз на 192.168.0.1 и теперь OwenConfigurator его не находит.
    Другие устройства с некорректным шлюзом работают. С ними у меня проблем не возникло:
    10.jpg
    Изменил адрес чтения регистра и соотнесение Вкл. 2:
    11.jpg

  5. #15
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от user_m Посмотреть сообщение
    Изменил шлюз на 192.168.0.1 и теперь OwenConfigurator его не находит.
    Другие устройства с некорректным шлюзом работают. С ними у меня проблем не возникло:
    10.jpg
    Изменил адрес чтения регистра и соотнесение Вкл. 2:
    11.jpg
    0.0.0.0 - тоже некорректный адрес.
    Подключитесь к модулю через MicroUSB и задайте адрес шлюза вашей локальной сети.

  6. #16

    По умолчанию

    Да, но это скриншот модуля МУ210-403 и он работает хорошо.
    Настроил шлюз:
    12.jpg
    Не помогло.

  7. #17
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,318

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от user_m Посмотреть сообщение
    Да, но это скриншот модуля МУ210-403 и он работает хорошо.
    Настроил шлюз:
    12.jpg
    Не помогло.
    Тогда, пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

    Upd. - разобрались.

    В старых прошивках Мx210 требуется, чтобы в запросе от мастера использовался Unit ID = 1, а CODESYS по умолчанию ставит 255.

    2024-06-18_11-44-39.png

  8. #18

    По умолчанию

    а в MB_CLIENT что указывать? какой ID?

  9. #19

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда, пожалуйста, свяжитесь со мной через телеграм (см. в подписи) и подготовьте доступ по AnyDesk.

    Upd. - разобрались.

    В старых прошивках Мx210 требуется, чтобы в запросе от мастера использовался Unit ID = 1, а CODESYS по умолчанию ставит 255.

    2024-06-18_11-44-39.png
    Что-то в OWEN Configurator не нашёл такого параметра как modbus slave. В общем пытаюсь считать пять регистров с этого устройства по MODBUS TCP. Адрес забил, маску. Шлюза нет в сети. Устройство пингуется, измерения через конфигуратор посмотреть можно. Пытаюсь теперь эти данные получить в 1200м Сименсе. Закинул MB_CLIENT, считываю 45265, 277,289,241,253. MB_DATA_LEN = 5, MB_DATA_PTR = P#DB14.DBX0.0 WORD 10 (массив WORD 0..9). В итоге имею: BUSY практически постоянно горит в TRUE, DONE и ERROR в FALSE, STATUS пости всегда 7006, иногда проскакивает 7005. И данные не пишутся в мой массив. MB_MODE сейчас 0, менял на 103, иногда таже картина, иногда просто висит ERROR. Подскажите кто разбирается, уже не знаю куда копать...

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. настройка обмена СПК м01 и облаком
    от Zerling в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 06:22
  2. ТРМ202 настройка параметров обмена
    от Salex в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 29.01.2019, 10:49
  3. СП3ХХ Пример настройка обмена с ПЛК на CODESYS 2.3
    от Denis_Kay в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 02.03.2017, 15:12
  4. Настройка обмена с МСД 200
    от Евгений Гераськин в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2016, 17:01
  5. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.05.2016, 19:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •