Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Помогите со входом

  1. #1

    По умолчанию Помогите со входом

    Здравствуйте. Есть пр200 со входом 4-20мА. Как правильно пересчитать значения со входа. 0-20мА надо перевести 0-100%. Всю голову уже сломал

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,236

    По умолчанию

    Мой вариант, настройки входа: 20-100, соответственно 4мА соответствует 20% диапазона 0-20 мА(0-100%).

    Можно в симуляторе посмотреть, у меня имеется макрос масштабирования, если с математикой 4-5 класса не дружите:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Настройки входов_2.png 
Просмотров:	36 
Размер:	33.7 Кб 
ID:	65874

    SCALE_L.owle

    И, начальный участок 0-4 мА будет пропущен, в смысле, диапазон входа ПР: 4-20 мА.
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 13.02.2023 в 17:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AJR Посмотреть сообщение
    Здравствуйте. Есть пр200 со входом 4-20мА. Как правильно пересчитать значения со входа. 0-20мА надо перевести 0-100%. Всю голову уже сломал
    1. Задать в настройках входа
    нижнее значение 4
    верхнее значение 20

    2. умножить полученное аналоговое значение на 5

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-02.png 
Просмотров:	28 
Размер:	58.3 Кб 
ID:	65876
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    1. Задать в настройках входа
    нижнее значение 4
    верхнее значение 20

    2. умножить полученное аналоговое значение на 5

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-02.png 
Просмотров:	28 
Размер:	58.3 Кб 
ID:	65876
    Онлайн отладка

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-03.png 
Просмотров:	27 
Размер:	35.5 Кб 
ID:	65880

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-04.png 
Просмотров:	25 
Размер:	37.4 Кб 
ID:	65881

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-05.png 
Просмотров:	21 
Размер:	42.9 Кб 
ID:	65882

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Захват-06.png 
Просмотров:	23 
Размер:	42.1 Кб 
ID:	65883
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

Похожие темы

  1. Счётчик CTU с изменяемым входом N
    от Ivan Motorov в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 28.03.2022, 14:36
  2. Измеритель-регистратор с входом 0-10В
    от Serex в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 30.03.2018, 09:36
  3. ПР110-24.12Д.8Р-ч проблема с входом
    от Денис_NTS в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 25.09.2014, 13:28
  4. Проблема с входом DI5
    от Денис_NTS в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.01.2014, 10:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •