Тема: Умная подпитка на реле или «жестких» контроллерах

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    18.07.2008
    Адрес
    Владимир
    Сообщений
    113

    По умолчанию Умная подпитка на реле или «жестких» контроллерах

    Зачем такая подпитка нужна ?
    В некоторых случаях, при прорыве системы отопления может затапливать дорогостоящее оборудование или имеет место быть утечка небольшого объема, такой вариант может сигнализировать с определенного объема подпитки системы

    Логика работы такой подпитки заключается в ограничении времени подпитки и аварийном уровне, при снижении до которого подпитка отключается, с сигналом авария

    На «жестких» контроллерах это достаточно просто реализуется с помощью 2ТРМ1 и таймера или реле времени на отключение. 2ТРМ1 задает два уровня, первый это уровень поддержания давления (со своими параметрами, гистерезис и прочее) по выходному сигналу начинается отсчет времени до блокировки подпитки (обычно на практике примерно 10 минут или определенный объем за время , например 200л), если за это время сигнал не снимается, то можно выдать сигнал предупреждения. Настраивается объем подпитки с учетом что система герметична.

    Второй выход 2ТРМ1 используется уже для аварийного уровня, т.*е. Если давление в системе упало настолько что даже подпитаться не успели, прекращаем подпитку и выдаем сигнал авария.

    На чисто реле для реализации потребуется соответственно два реле давления и одно реле времени.

    Ну а на свободно программируемых контроллера все решается намного проще в коде программы.

    Недостатки:
    1. при заполнении системы или выпуске воздуха систему приходится блокировать и только после выполнении работ включать в работу
    2. требуется использование электромеханических исполнительных устройств (электромагнитный клапан или двухточечного управления)
    Если человек доверяет судъбе, то она ведет его по жизни, иначе тащит %)

  2. #2

    По умолчанию

    брось на пол датчик протечки спаси оборудование

  3. #3
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucherik Посмотреть сообщение
    при прорыве системы отопления может затапливать дорогостоящее оборудование
    Вы пишете об ограничении времени подпитки. По-хорошему, нужно измерять объём подпиточной воды (при двухпозиционном регулировании давления). А ещё в качестве простейшей меры "ограничение расхода" я предлагаю ставить дроссель: трёхходовой кран под манометр 11б18бк ( kotelna.tk ).
    Последний раз редактировалось Stentor; 13.02.2023 в 16:47.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kucherik Посмотреть сообщение
    Зачем такая подпитка нужна ?
    Крик души?))))))))

  5. #5

    По умолчанию

    Если отапливается что-то действительно дорогостоящее (в моём случае - склад фармы, таблетки, ну вы поняли), то кроме контроля длительности подпитки и частоты срабатывания, использовал два расходомера, на подаче контура и на обратке.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если отапливается что-то действительно дорогостоящее (в моём случае - склад фармы, таблетки, ну вы поняли), то кроме контроля длительности подпитки и частоты срабатывания, использовал два расходомера, на подаче контура и на обратке.
    двойной контроль?

  7. #7

    По умолчанию

    Да, заказчик очень настаивал.

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Да, заказчик очень настаивал.
    Датчики протечек на полу в складах не надежней?))

  9. #9

    По умолчанию

    По полам ездят штабелёры. Пол полметра бетона, как сталь прочного. Площадь со стадион. Стеллажи метров десять высотой. Сколько надо датчиков? Куда провода от них девать? Теплотрасса проходит не только снизу, но и сверху, на тепловентиляторы. Пока дотечёт до ближайшего датчика, на сколько миллионов продукции уничтожит?

  10. #10
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    использовал два расходомера, на подаче контура и на обратке.
    Как это работает?
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  2. Умная печь
    от major73727 в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 11:16
  3. Интеграция ТРМ 138 в проекты на контроллерах siemens
    от Андрей1984 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 14:25
  4. CAN в контроллерах СПК207
    от murdemon в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 17:46
  5. Подпитка
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 16:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •