  1. #11

    По умолчанию

    Плк сравнивает расходы, при превышении порогового значения разности мгновенно отсекает контур от городской теплосети и останавливает насосы. Сигнал аварии передаётся на пост охраны.
    Один недостаток, за время отопительного сезона приходится пару раз промывать расходомеры. Но тут ничего не поделать, отопление от городской теплосети, на качество теплоносителя повлиять нельзя. Если бы мы делали отопление, сделали бы независимую систему с теплообменниками и систему водоочистки, но...

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    ...Теплотрасса проходит не только снизу, но и сверху, на тепловентиляторы. Пока дотечёт до ближайшего датчика, на сколько миллионов продукции уничтожит?
    В лоб : теплотрассы в трубе (хоть в 110 каналии, с нужным уклоном, диаметр позволяет) и дотечёт через дюжину-другую секунд. Причем не накапает/не набрызгает где не надо. +Все локальные приборы с нужными поддонами/экранами
    Бонус:
    Похрен на промывки/сезон/перезагрузки/пнр

    Или "это миллионы, кому надо милионы" ? //(С). Почти.

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Плк сравнивает расходы, при превышении порогового значения разности мгновенно отсекает контур от городской теплосети и останавливает насосы. Сигнал аварии передаётся на пост охраны.
    Один недостаток, за время отопительного сезона приходится пару раз промывать расходомеры. Но тут ничего не поделать, отопление от городской теплосети, на качество теплоносителя повлиять нельзя. Если бы мы делали отопление, сделали бы независимую систему с теплообменниками и систему водоочистки, но...
    У расходомеров допустимая погрешность 4% для учета. То есть утечки по факту нет, а насосы у вас встали по разности показаний расходомеров.
    Вот по этой причине и интересно стало, зачем вы боретесь с протечками методом контроля объема теплоносителя.
    И да, про какую вы подпитку говорите если у вас зависимая (без теплообменников) система отопления?
    На качество теплоносителя повлиять можно - настройте режимы так, чтобы заработал грязевик на входе и все будет прекрасно.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    По полам ездят штабелёры. Пол полметра бетона, как сталь прочного. Площадь со стадион. Стеллажи метров десять высотой. Сколько надо датчиков? Куда провода от них девать? Теплотрасса проходит не только снизу, но и сверху, на тепловентиляторы. Пока дотечёт до ближайшего датчика, на сколько миллионов продукции уничтожит?
    Вы в календУрь давно смотрели?))) 21 век, датчиков по радиоканалу завались)

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Плк сравнивает расходы, при превышении порогового значения разности мгновенно отсекает контур от городской теплосети и останавливает насосы. .
    ПЛК учитывает разности температур подачи и обратки или только сравнивает объем? Если только объем, то это хрень, т.к. при понижении температуры уменьшается объем воды, проще применять тепловычеслитель самый недорогой и брать с него сигнал о преувеличении порога.

  6. #16
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    настройте режимы так, чтобы заработал грязевик на входе
    Грязевик может не работать?!

    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Грязевик может не работать?!

    Ага, если теплоноситель через него двигается с огромной скоростью)))))

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,250

    По умолчанию

    Ой. Чистильщик грязевика уехал к теще,
    И ретайн обнулился. Написал в техподдержку и пока жду ответ, создал тему где умные люди плохого не посоветуют


    ...
    Тем временем где-то
    упс.jpeg
    Последний раз редактировалось Валенок; 13.02.2023 в 22:12.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    У расходомеров допустимая погрешность 4% для учета. То есть утечки по факту нет, а насосы у вас встали по разности показаний расходомеров.
    Вот по этой причине и интересно стало, зачем вы боретесь с протечками методом контроля объема теплоносителя.
    И да, про какую вы подпитку говорите если у вас зависимая (без теплообменников) система отопления?
    На качество теплоносителя повлиять можно - настройте режимы так, чтобы заработал грязевик на входе и все будет прекрасно.
    При прорыве трубопровода 4% это ни о чём.
    А контроль подпитки, это я о другом объекте. Лет 10 уже прошло, детали забываются.
    Там с контролем подпитки прикольная история вышла. Не прошло и нескольких дней, как вызвали по факту срабатывания. Приезжаем, всё норм. Оказалось, вечером охранник решил помыть машину, на кран слива в дренаж надел шланг, ну и... Пришлось объяснять, что так нельзя :-).
    А грязевик от этого не помогает, там какой-то мелкодисперсный осадок на электродах отлагается.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    У расходомеров допустимая погрешность 4% для учета.
    Метрологические характеристики ПРЭМ 80 класс D
    Относительная погрешность измерений расхода и объема при передаче с помощью цифрового/импульсного сигнала или при выводе на индикатор:
    ±1% в диапазоне измерений расхода от 1,8 м3/ч до 180 м3/ч;


Страница 2 из 4 ПерваяПервая 1234 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Твердотельное реле + ТРМ10 - реле ловит помехи от ПЧ
    от Алексей Дмитриев в разделе Твердотельное реле
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 11:45
  2. Умная печь
    от major73727 в разделе Разработки
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 05.06.2019, 11:16
  3. Интеграция ТРМ 138 в проекты на контроллерах siemens
    от Андрей1984 в разделе Помощь Разработчикам
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 31.05.2018, 14:25
  4. CAN в контроллерах СПК207
    от murdemon в разделе СПК2хх
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.12.2016, 17:46
  5. Подпитка
    от Илья1000 в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.12.2013, 16:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •