Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Можно ли включить ПЧ на вращающейся асинхронный двигатель

  1. #1

    По умолчанию Можно ли включить ПЧ на вращающейся асинхронный двигатель

    Добрый вечер друзья.Скажите пожалуйста если открыть задвижку на выходе из насоса и вода под давлением пошла самотеком тем самым вращая вал двигателя с определенной скоростью.Можно ли в этот момент когда двигатель вращается от воды включить ЧП с 0Гц и постепенно увеличить до 50Гц или так нельзя?

  2. #2

    По умолчанию

    Включите в ПЧ подхват на лету.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Включите в ПЧ подхват на лету.
    А торможения тогда ставить на выбег?Если поставить в ПЧ подхват на лету то можно с 0Гц запускать ?

  4. #4

    По умолчанию

    Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
    И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
    И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
    Скажите пожалуйста если двигатель вращается под действием самотека воды, и при уменьшение частоты вращения двигателя мы опустим частоту вращения двигателя ниже частоты вращения самотека это не повредит частотнику или какую защитную функцию активировать?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
    И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
    Насос 22кВт

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ASo Посмотреть сообщение
    Выбег - это лучший вариант в большинстве случаев. Зачем лишняя нагрузка? Хотя для мощных насосов надо смотреть, там могут быть гидроудары или удар по обратному клапану, в зависимости от гидравлической схемы.
    И что значит - запускать с 0 Гц? Будет ли при этой настройке запуск остановленного двигателя? Да, будет, но с задержкой в 1..2с, пока определяется скорость. Эта задержка есть всегда, при пуске на ходу ее не видно.
    В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват

  8. #8
    Пользователь Аватар для Lam-Ka
    Регистрация
    12.08.2013
    Адрес
    Красноярский край
    Сообщений
    203

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват
    Это оно и есть. Включайте и пользуйтесь
    Что нельзя запрограммировать- приходиться паять.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    В моем частотники Веспер Е2-8300 есть только функция с поиском частоты нет функции подхват
    Хуже если нет обратного клапана и насос завращается в обратном направлении. Тогда по идее, надо включать возможность обратного вращения. Будет ли при этом определяться правильно скорость вращения и ее вектор, надо узнать у изготовителя.
    Надо также учитывать предостережения:
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2023-02-14_101949711.png 
Просмотров:	37 
Размер:	82.5 Кб 
ID:	65906

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	изображение_2023-02-14_102106014.png 
Просмотров:	18 
Размер:	22.0 Кб 
ID:	65907

Похожие темы

  1. ПЧВ1 и асинхронный двигатель с массивным ротором
    от Grimur в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 13.09.2022, 08:28
  2. ПЧВ и однофазный асинхронный двигатель
    от PhilipLykov в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.04.2013, 01:56
  3. OPC-сервер, асинхронный опрос
    от EFrol в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 15:32
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 10.12.2009, 09:56
  5. Включить ПИД в ТРМ-10
    от hab в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 24.03.2009, 09:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •