Показано с 1 по 10 из 10

Тема: ПЛК110-220.30 замена ip адреса

  1. #1

    По умолчанию ПЛК110-220.30 замена ip адреса

    Всех приветствую!
    Случилось так что требуются заменить ip адреса на контроллерах ПЛК-110-220.30.
    Пытался подключиться через CODESIS v2.3, но без проекта данного контролера попытка вышла безуспешной.
    Вычитал, что можно подключиться через браузер, но если таковых настроек в прошивки нету, то не получится, как итог так же безуспешно.
    А теперь вопрос к знатокам как можно поменять ip адрес контроллера не имея проект этого же контроллера.
    Забыл так же указать что подключался через ethernet и пинговал данный контролер(он пингуется) так же пробовал подключится через usb type b.
    Буду признателен если разъясните подробно как мне это сделать (что куда нажать), т.к сфера моей работы мало связанна с проблемой описанной выше.

  2. #2

    По умолчанию

    Вычитал, что можно подключиться через браузер
    это не тот Браузер, про который ты подумал
    но без проекта данного контролера попытка вышла безуспешной.
    проект тебе не нужен
    точнее - именно тот, который в контроллере, тебе не нужен
    1. сделай новый проект с тем же таргетом.
    2. тупо сделай тупую "программу" типа "in1-out1" где ин аут - переменные, привязанные к входу выходу ПЛК
    3. подключись к работающему ПЛК через что угодно, но через ЮСБ проще, не запутаешься
    4. КДС, после установления связи, скажет - программа в ПЛК и твоя - отличается, загрузить? ответ - Нет (хотя можно и загрузить, но это уже требует некоторых знаний, что делать потом) но ты всё равно окажешься в контроллере.
    5. выходишь в конфигурацию, Выбираешь ПЛК браузер и с помощью стандартных команд записываешь новый адрес.
    6. делаешь перезагрузку контроллера питанием. Ничего больше не трогаешь
    7. не забыть потом поменять адреса ПЛК в других программах и устройствах, опрашивающих этот контроллер
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 11.02.2023 в 13:34.

  3. #3

    По умолчанию

    Подключаться нужно с пустым проектом. Просто создать новый, выбрать тип контроллера и вперед!
    на все вопросы - отвечать "да, подключиться все равно"
    Life is complex: it has both real and imaginary components.

  4. #4

    По умолчанию

    Можно пожалуйста поподробнее про таргет , где можно узнать какой мне таргет нужен и где он указывается, заранее спасибо

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SlavikP Посмотреть сообщение
    на все вопросы - отвечать "да, подключиться все равно"
    да, то есть на то, что КДС скажет, что проекты отличаются не обращать внимание

    и даже если загрузит - то формально ничего страшного, но лучше это делать на остановленном техпроцессе, так как всё равно надо будет перегружаться по питанию
    Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 11.02.2023 в 14:54.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timabd Посмотреть сообщение
    Можно пожалуйста поподробнее про таргет , где можно узнать какой мне таргет нужен и где он указывается, заранее спасибо
    эээээ таргет - это условно драйвер вашего контроллера, который нужен КДС, чтобы понимать с чем КДС работает.
    Если вы не знаете, что такое таргет, то как вы делали вот это?
    так же пробовал подключится через usb type b
    помимо втыкания шнурка в дырку, что вы ещё делали?

    в общем - осваивайте азы работы с ПЛК и КДС2.3, обучающие материалы на сайте ОВЕН есть в свободном доступе, без этого все советы бесполезны, ибо вы вообще не владеете инструментом даже на уровне новичка, и поэтому всё, что было посоветовано вы не сможете выполнить

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timabd Посмотреть сообщение
    ...пробовал подключится через usb type b.
    п 6.6 и далее п 12
    Вложения Вложения

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Timabd Посмотреть сообщение
    Можно пожалуйста поподробнее про таргет , где можно узнать какой мне таргет нужен и где он указывается, заранее спасибо
    Адрес можно поменять без таргета и среды Codesys, используя plc_io. Надо будет с ее помощью считать local_addres.dat, отредактировать его переведя октеты в шестнадцатиричный вид и потом, с ее же помощью, записать обратно.

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,276

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Надо будет ....считать local_addres.dat, отредактировать его переведя октеты в шестнадцатиричный вид и потом....записать обратно.
    для plc_io v3 (который 6М) проще:
    plc_io /TCPтекущийip /CMD:SetIP новыйip

    собсно сразу браузерные команды

  10. #10

    По умолчанию

    нет проекта - не беда. сделайте пустой, залогинтесь и просто не нажимайте загрузить проект
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. Адреса в ПР 200
    от LEX2030 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 23.03.2020, 14:33
  2. ПЛК110 60. Cмена адреса модуля Modbus
    от iCloude в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 09.07.2018, 10:04
  3. Замена ПЛК110-60 [М01] на новую линейку ПЛК110-60 [М02]
    от RomanKuzmin в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.10.2016, 09:36
  4. Адреса
    от curbat в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 20.08.2015, 09:02
  5. ЭКМ замена, Замена на электронный
    от farikpwnz в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 20.05.2015, 22:06

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •