In_Da_Cher_A AllenBradley прародитель Ethernet/IP но со своими приколами. Чтобы их прочесть не нужна никакая железка кроме ПК
In_Da_Cher_A AllenBradley прародитель Ethernet/IP но со своими приколами. Чтобы их прочесть не нужна никакая железка кроме ПК
In_Da_Cher_A просто я их читаю в RapidScada, на руках правда был только MIcroLogix но остальные похожи. Разбирался непосредственно с их протоколами по RS и по Ethernet (по последнему использовал открытый проект с GitHub)
Я знаю, что проектанты часто не думают, закладывая что-то в проекты, либо вынуждены закладывать не думая, так как пролоббировано.
дарадибога, читайте как хотите. Я же сказал - конвертация была во внутреннюю "сетку" контроллера. А она там на дублированном коаксиале.
на месте автора я бы посмотрел в сторону какого-то ОРС сервера с поддержкой протокола Профинет, обычно это проще получается, чем хардварная конвертация (если конечно конфигурация системы позволит где-то крутится ОРС серваку)
но конечно это костыли и прямое управление приводом может работать с лагами
Последний раз редактировалось In_Da_Cher_A; 10.02.2023 в 10:10.
Доброго всем дня,
по факту:
1.
Получил офиц. ответ от тех.поддержки МОХА (Ниеншанц-Автоматика) и icpdas => нет таких конвекторов , не получится соединить PLC c modbus-controller <==>конвектор <==> PROFINET-device.
Имеющиеся у меня конвекторы MOXA 5103 и IPC GW-7662 работают в обратную сторону, когда PLC c Profinet-controller <==> конвектор <==> Modbus-device.
2.
Я пробовал настроить IPC GT-7662:
- с PLC c modbus-controller (СПК110) связь есть
- с PROFINET-device (превмоостров) связи нет, т.к. IPC GT-762 так же является по сути PROFINET-device, и в схеме нет PROFINET-controller, а им может быть, как я понял, только PLC (любой)
3.
Из вариантов решения :
а) МОХА предлагает перевести пневмоострова SMC на EtherNet/IP и тогда можно использовать конвектор
Modbus Master <-> EtherNet/IP Adapter MGate 5105-MB-EIP - 1-портовый преобразователь Modbus RTU/ASCII/TCP в EtherNet/IP в промышленном исполнении
Для меня это будет стоить 250 кРуб......
Работать скорее всего будет, или нет.....
б) На этом форуме предложили посмотреть HD67603-485-A1, спасибо за предложение.
Цена около 40 кРуб.
Но принцип такой же как и у МОХА, работать не будет.
Хотя есть куча других, Бренд: ADFWeb, можно пробовать
в) Хочу купить простенький PLC c PROFINET на боту, подключить к нему все имеющиеся PROFINET-device, и уже по отработанной схеме просто транслировать на него сигналы с рабочего PLC:
PROFINET-device => новый PLC c PROFINET-controller <==> конвектор IPC GT-7662 <==>PLC c modbus-controller (СПК110) => modbus-device (In/Out module)
Дело в том, что основной код программы уже пишется на PLC СПК110 и переходить полностью на другой контроллер не очень хочется, нужны будут так же модули вх/вых и HMI.
Хотя перейти на др. PLC можно, СПК110 и модули вх/вых пригодятся в других проектах
Можете подсказать недорогой PLC c PROFINET на боту?
Мы применяли на одном из проектов ICP DAS GW-7662 как конвертор из Modbus TCP в Profinet. В связке с СПК107. Никаких особых проблем, кроме ограничения по количеству регистров, не было.
а который HD67602-485-A1 ??
у ADFWEB по данному поводу довольно скудная информация, в том числе и в их инструкциях. Я бы посоветовал выйти через нашу контору, которая их продает и по мучать техподдержку.
По их адаптеру Modbus/SNMP мне в свое время помогли. Ждать правда пришлось, пока итальяшки ответят (наши перенаправляли запросы им)
Последний раз редактировалось melky; 10.02.2023 в 15:48.
Я думаю, что "Profinet в Modbus RTU" означает, что есть сеть Profinet со своим PLC и к ней нужно подсоединить Modbus-устройство.
А вот именно "Modbus TCP в Profinet" как раз означает, что есть сеть Modbus со своим PLC и к ней нужно подсоединить Profinet-устройство.
Ответы от тех.поддержки IPC:
К сожалению у нас нет преобразователя, который мог бы выступать Мастером по Профинет протоколу.
Ответы от тех.поддержки MOXA:
Если ПЛК у Вас является Modbus Master, а пневмораспредилитель это Profinet IO Device, то, к сожалению, мы не сможем предложить преобразователь протоколов под такую задачу. Все имеющиеся у нас преобразователи Profinet <-> Modbus предназначены для обратной задачи, когда Profinet Controller должен опрашивать Modbus устройства.