Показано с 1 по 4 из 4

Тема: СП307. Количество цифровых вводов

  1. #1

    По умолчанию СП307. Количество цифровых вводов

    Добрый день!
    Столкнулся со странным поведением.
    В проекте добавил новый экран. На него 3 цифровых ввода.
    Привязал к соответствующим регистрам в ПЛК.
    Загрузил проект в панель. И тут магия..
    Вожу значение в цифровой ввод. Вижу в ПЛК пришло. Вижу В ПЧ записалось. На панели отображается 0.
    Удаляю один из цифровых вводов (любой), сохраняю, перегружаю. Вуаля значение регистров в 2 оставшихся отображается.
    MODBUS организован через библиотеку ОВЕН Modbus Slave. Slave ПЛК.
    В этом же проекте есть экраны с 4 и более цифровыми вводами и работают.
    Делал на старом экране, добавлял новый экран. Копированием цифрового ввода с рабочего экрана.
    Вставка нового элемента и настройка ручками. Ни чего не помогает.
    Может есть ограничение на количество. Может как то надо панель обнулить\очистить?
    Подскажите!

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день! Напишите нам на почту support@owen.ru. Прикрепите проект и скриншоты
    Продукт менеджер направления СПУ

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БугиВуги Посмотреть сообщение
    В проекте добавил новый экран. На него 3 цифровых ввода.
    Привязал к соответствующим регистрам в ПЛК.
    Загрузил проект в панель. И тут магия..
    Вожу значение в цифровой ввод. Вижу в ПЛК пришло. Вижу В ПЧ записалось. На панели отображается 0.
    Может есть ограничение на количество. Может как то надо панель обнулить\очистить?
    Подскажите!
    Нет ограничений на количество цифр. вводов. А кривые программы есть.
    Вы вроде не первый день уже, а опять одни слова, проекты где? Можете оставить только один этот экран, чтобы проблема оставалась.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.02.2023 в 15:06.

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день!
    Для суппорта пытался повторить ситуацию и снять видео - не получилось, извините.
    kondor3000 спасибо, натолкнули на мысль.
    Перед повтором проверил еще раз привязки - ни чего не поменялось.
    В ПЛК заменил у 3 переменных тип с DWORD на WORD.
    В панели так же поменял тип DWORD на WORD при формате Unsigned.
    В общем все заработало.
    Всем спасибо!
    Тема закрыта.

Похожие темы

  1. Опрос цифровых датчиков
    от stnik0 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 25.02.2020, 08:18
  2. ТРМ500 - 3 шт. Объединение цифровых входов.
    от Рашид в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 13.09.2018, 20:40
  3. Ответов: 9
    Последнее сообщение: 02.02.2018, 10:24
  4. Преобразование цифровых входов в число.
    от sialiv в разделе Программируемые реле
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 01.06.2016, 08:23
  5. Как реализовать небольшое число разнородных (DI,DO,AI,AO) вводов-выводов?
    от Просто_спросить в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 03.10.2014, 10:14

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •