Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 15

Тема: МВ110-224.8А - отсутствие датчиков на настроеном входе

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    65

    По умолчанию МВ110-224.8А - отсутствие датчиков на настроеном входе

    Используем в своих изделиях модули МВ110-224.8А. Модуль подключен к панели по RS-485 Modbus. Подразумевается использование разное количество датчиков 50M. Датчик может быть подключен или нет к соответствующему входу. Число датчиков настраивается в управляющем ПО. Конфигурирование модуля МВ110-224.8А происходит у производителя ( т.е. у нас, собирающих изделие), пользователь настраивает количество датчиков только в управляющем ПО и подключает к МВ110-224.8А требуемое их количество. Если к настроенному под 50М входу не будет подключен датчик, то в соответствующем регистре статуса данного входа будет показан Обрыв датчика. Вопрос вот в чём: По Modbus нельзя отключить вход и если к настроенному под 50М входу не будет подключен постоянно датчик, то не приведёт ли это к выходу из строя входа МВ110-224.8А?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Number17 Посмотреть сообщение
    По Modbus нельзя отключить вход и если к настроенному под 50М входу не будет подключен постоянно датчик, то не приведёт ли это к выходу из строя входа МВ110-224.8А?
    Ничего со входом не случится. Можно на свободные входы подключить резисторы 51 Ом.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    .Можно на свободные входы подключить резисторы 51 Ом.
    Об этом подумали. Эту рекомендацию обязательно пропишем в руководстве пользователя, но кто это руководство читает?. Поэтому и возник вопрос: а что если...?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,277

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Ничего со входом не случится.. .
    ++
    Причем годами. Не нужны никакие резисторы.

  5. #5

    По умолчанию

    Тоже подтверждаю. Если вход в обрыве - ему пофиг, ничего с ним не случится. Годами =)
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Валенок Посмотреть сообщение
    Не нужны никакие резисторы.
    Соломку подстелить не помешает. И сообщение об обрыве глаза мозолить не будет. Будет видно, что резервные каналы исправных.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,277

    По умолчанию

    Соломку подстелить не помешает
    Солома то в чем ?
    И сообщение об обрыве глаза мозолить не будет.
    Ложная безопасность. Типа:
    Летом забыли купить датчик обратки на вентиляшку. Чтоб ничего не кодить (это ж сложно), в деле пошел резюк который валяется на дне ящика с инструментами. С резюком показало (например) 15*С. Красота. Сообщений - нет. Дети в школу, дни рождения, другие заказы...
    Где нить в ноябре едем паять калорифер (это самое простое).

    Если исключили в коде то накой этот код выводит "сообщение об обрыве" ?

  8. #8

    По умолчанию

    Поддерживаю Валенок. Отслеживание статусов датчиков и их обёртки нужны. У меня вот такие заморочки под каждый проект (для проектов на CodeSys v3.5 с визуализацией):
    1. Отслеживание статуса измерительного канала по Modbus - ошибки, связь с модулем, статус измерения канала, сбор статистики.
    Здесь делается фильтрация кратковременных ошибок связи (на 1-3 секунды), чтобы точно понять: была ли помеха или реально датчик отвалился/сдох.
    2. Обработка значения с канала датчика - обсчёт Min/Max, перевод в строковую переменную, чтобы на экран выводить в виде "хх bar" или "Err." в случае ошибки, и не форматировать это где-то отдельной строкой.
    3. Генерация значения канала в режиме отладки. В этом случае на реальный датчик системе пофигу, а значение берётся из генератора, и может меняться по синусу/треугольнику, и могут генерироваться и ошибки датчика, если надо.
    4. На диагностической странице можно посмотреть статусы всех модулей и всех датчиков.
    Мне ни разу не надо было делать отключение датчиков на лету, так как у меня они все должны работать. Но по идее на этой же странице можно добавить галки "Отключить".

    IOProcessing.gif IO-Diag.gif
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.11.2016
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    65

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    Поддерживаю Валенок. Отслеживание статусов датчиков и их обёртки нужны. У меня вот такие заморочки под каждый проект (для проектов на CodeSys v3.5 с визуализацией):
    1. Отслеживание статуса измерительного канала по Modbus - ошибки, связь с модулем, статус измерения канала, сбор статистики.
    Здесь делается фильтрация кратковременных ошибок связи (на 1-3 секунды), чтобы точно понять: была ли помеха или реально датчик отвалился/сдох.
    2. Обработка значения с канала датчика - обсчёт Min/Max, перевод в строковую переменную, чтобы на экран выводить в виде "хх bar" или "Err." в случае ошибки, и не форматировать это где-то отдельной строкой.
    3. Генерация значения канала в режиме отладки. В этом случае на реальный датчик системе пофигу, а значение берётся из генератора, и может меняться по синусу/треугольнику, и могут генерироваться и ошибки датчика, если надо.
    4. На диагностической странице можно посмотреть статусы всех модулей и всех датчиков.
    Мне ни разу не надо было делать отключение датчиков на лету, так как у меня они все должны работать. Но по идее на этой же странице можно добавить галки "Отключить".

    IOProcessing.gif IO-Diag.gif
    Обработка статуса датчиков сделана в ПО. Ошибки учитываются только с случае если датчик активирован (на лету не подразумевается их вкл-выкл.), иначе игнорируются. Вопрос подключать обманки или нет касается только корректной работы самого железа.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    23.09.2008
    Адрес
    Центророссийск
    Сообщений
    2,277

    По умолчанию

    .. подключать обманки или нет касается только корректной работы самого железа.
    goto п#4
    ...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Модуль AI МВ110-224.8А - Отсутствие связи с АЦП
    от СергейНовосиб в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 15:56
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 13:24
  3. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Мх110
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
  4. МВ110-8А Отсутствие связи с АЦП
    от Linker1989 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 04.11.2015, 10:57
  5. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 03.11.2015, 13:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •