Тема: СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.

  1. #1

    По умолчанию СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.

    Здравствуйте.
    Был проект под CODESYS V3.5 SP14 Patch 3. И набор оборудования СПК1хх [М01] (fw 1.3.хх) + МВ110-16Д + МВ110-8АС + МВ110-8Р.
    Все работало, перенес на новое оборудование и в CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 - СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8Р(HW2) + МВ110-8АС.
    Перенос в итоге, через создание нового, по инструкции с modbus port(master,slave) v3.5.11.20 и шаблоны Mx110 v3.5.11.9.
    Результат:
    1. После первоначального экспорта и импорта, проект запустился работал (в эмуляторе), но при заливке в СПК и запуске почти сразу пропадала и появлялась связь с модулями HW2.0(зеленый круг с восклицательным знаком на модуле или красный и так по кругу, время разное.).А со старым МВ110-8АС связь стабильна. Перепробовал разные версии modbus port(master,slave) от v3.5.11 - до v3.5.17. В итоге переделал с нуля.
    2. Собрал стенд дома СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-8АС.
    Cоздал новый проект, СПК1хх [М01] , удалил готовых 3-х COM порта, добавил 3 COM порта заново нужной версии v3.5.11, master v3.5.11 и шаблон Mx110 v3.5.11.9. Вроде стало получше. Связь не отваливалась. До того пока не добавил в проект на Сетевую карту ModbusTCP_Slave_Device на ethernet. снова отвалы. Сеть и salve переделал на v3.5.11. Отвалы пропали. Все зеленое, долго. Сохранил отвез на установку. Залил.
    3. На установке вроде все соединяется но очень редко отвалы появляются, не критично (пропала - появилась(без восклицательных знаков)), но заметно. Оставил как есть, подключил датчики на МВ110-8АС.
    Порт 1 и 2 датчик ДВТ 4-20ма. Порт 3 и 4 датчик HVAC100 0-10В. И на 1м 2м порту в проекте НУЛИ и ошибок подключения нет. На модуле через конвертер через опрос входов, в Конфигуратор M110 данные с датчиков есть, ошибок нет. В codesys проекте на этих портах НУЛИ. На 3м 4м порту Все штатно данные есть и в проекте и прямо на модуле.
    И это на двух одинаковых установках !!!
    4. Переключил с 1го и 2го порта на 5й и 6й порты и данные появились В codesys проекте.
    Вопрос. модули HW1 и 2 вместе могут???? И почему показания на 1,2м порту НУЛИ.?

    IMG_0031s.jpg

    IMG_0033.jpeg

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Добрый день.

    1. Действительно, есть описанная проблема в конфигурации "СПК с ревизией платы 2.6 и модули с ревизией платы HW2".
    Наши инженеры изучают этот вопрос.
    Пока что рекомендация - изменить скорость на 9600. Это должно решить проблему.

    3. Напишите на support@owen.ru, пожалуйста, и предоставьте удаленное подключение, чтобы мы разобрались, в чем проблема.

  3. #3

    По умолчанию

    3. Напишите на support@owen.ru, пожалуйста, и предоставьте удаленное подключение, чтобы мы разобрались, в чем проблема.
    Спасибо. Попробую, по доступности установки.

  4. #4

    По умолчанию

    3. Напишите на support@owen.ru, пожалуйста, и предоставьте удаленное подключение, чтобы мы разобрались, в чем проблема.
    С доступом пока не получается. Забрал СПК с ревизией платы 2.6 на тесты. Осталось найти модули и воспроизвести проблему, тогда будет доступ.

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    1. Действительно, есть описанная проблема в конфигурации "СПК с ревизией платы 2.6 и модули с ревизией платы HW2".
    Наши инженеры изучают этот вопрос.
    Пока что рекомендация - изменить скорость на 9600. Это должно решить проблему.

    3. Напишите на support@owen.ru, пожалуйста, и предоставьте удаленное подключение, чтобы мы разобрались, в чем проблема.
    Получили еще такой же щит - СПК1хх [М01] (fw 2.4.0923.1000) + МВ110-16Д(HW2) + МВ110-16Р(HW2) + МВ110-8АС.
    Проблема такая же.
    1. изменил скорость на 9600, не помогло.
    - МВ110-8АС, на 1м 2м порту в проекте НУЛИ. На 3 и 4 все хорошо.
    - обрывы связи modbus есть. Даже пустой проект CODESYS V3.5 SP17 Patch 3 с теми же модулями, настройками адресов, отвалы modbus присутствуют.

    2. Заменил на СПК 2001 года - СПК1хх [М01] (fw 1.3.хх) и те же модули Все хорошо. Отвалов нет, МВ110-8АС, на 1м 2м порту в проекте (V3.5 SP14 Patch 3) ВЕРНЫЕ ДАННЫЕ.

    3. СПК107 2022г с ревизией платы 2.6 - Возможно откатить ? В инструкции вот что:
    3. Для приборов, выпущенных с октября 2022 года, заводской прошивкой для которых является 2.4.xxxx.xxxx – «откат» на более старые версии прошивки не поддерживается.
    Как определить мой СПК с октября или раньше?

    IMG_0211.jpg

  5. #5
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Как определить мой СПК с октября или раньше?
    Ваш СПК выпущен в ноябре.

    СПК107 2022г с ревизией платы 2.6 - Возможно откатить ?
    В вашем случае - нельзя.

    Осталось найти модули и воспроизвести проблему, тогда будет доступ.
    Хорошо, буду ждать.

  6. #6

    По умолчанию

    У меня вот тоже проблема связи СПК110(М01) (fw 2.4.0923.1000) с модулями МВ-110.32ДН, МВ110-2АС, МУ110-16.Р(К). В принципе, в целом связь устойчивая, СПК принимает сигналы с модулей и управляет. Нооо, при всём этом присутствует флаг ошибки.

  7. #7
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Vadim_71 Посмотреть сообщение
    У меня вот тоже проблема связи СПК110(М01) (fw 2.4.0923.1000) с модулями МВ-110.32ДН, МВ110-2АС, МУ110-16.Р(К). В принципе, в целом связь устойчивая, СПК принимает сигналы с модулей и управляет. Нооо, при всём этом присутствует флаг ошибки.
    Если вам интересно разобраться в причине ошибок - то, пожалуйста:
    - укажите полный список устройств, подключенных к СПК и их количество
    - серийные номера и версии прошивок модулей
    - обеспечьте завтра в первой половине дня удаленный доступ по AeroAdmin

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Если вам интересно разобраться в причине ошибок - то, пожалуйста:
    - укажите полный список устройств, подключенных к СПК и их количество
    - серийные номера и версии прошивок модулей
    - обеспечьте завтра в первой половине дня удаленный доступ по AeroAdmin
    Евгений спасибо за оперативный ответ. Причину нашел, сам натупил кое где, вообщем блоке вывода сообщения на экран об исправности или не исправности модуля в строчке вместо сравнения сигнала флага ошибки "=1" добавил присвоение ":=1" этой же переменной. Опыта не много((

Похожие темы

  1. Ответов: 89
    Последнее сообщение: 14.02.2024, 14:28
  2. Баги прошивки 2.4.0923.1000
    от Scenix в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 19.04.2023, 07:34
  3. СПК107 прошивка 2.4.0923.1000
    от lazy в разделе СПК1хх [М01]
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 10:30
  4. СПК1хх+МВ110-8А
    от Serjay в разделе СПК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.04.2016, 11:08
  5. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 10.10.2015, 17:19

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •