  1. #1

    По умолчанию ПЛК 73 и ОвенКлауд

    Добрый день! Дернул меня черт использовать на объекте ПЛК 73 (новый на складе лежал)... Пытаюсь теперь настроить связь с облаком, но увы, все тщетно. Недельное общение со службой поддержки Овен дало некоторые результаты: ошибка 255 ушла, но значения переменных нулевые, хотя по факту в ПЛК значения не нулевые. Может кто-то сталкивался с подобным. Скриншоты во вложении.
    Изображения Изображения

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Адресация переменных какая? Если запрос идет группой, то и получите нули по всем фронтам, 63/73 на групповые запросы не отвечают по адресам в конфигурации.
    В остальном ничерта не понятно, что у вас там...


    Попробуйте делать скриншоты а не снимать на телефон хотя бы раз в жизни...

  3. #3

    По умолчанию

    Адреса регистров с 90 по 102. Фото делал, поскольку отправлял с телефона в службу поддержки прямо с объекта. Просили показать реальные значения переменных.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    BDA вам надо уточнить, каким образом происходит опрос, если групповой, то по адресам из конфигурации 63/73 отвечать не будут. Необходимо делать настройку на служебную область памяти чтобы опросить группой.

    Можете проверить сами, отключив все переменные из запроса и оставить только одну любую.

  5. #5

    По умолчанию

    Одну переменную оставил в опросе, тоже 0.
    Изображения Изображения

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,649

    По умолчанию

    Тогда надо разбираться. Как подключались к ПЛК ? по 63-ему заметил, что там что-то с кабелем есть отличия, и если этот порт в том числе и программирования, то только через выключение ПЛК. ПЛК определяет что к нему подключается, мастер или режим программирования. з.ы. не помню уже, но если без подключения запустить ПЛК то опроса может не быть.

    В остальном не подскажу. Становиться снифером на порт и посмотреть при помощи ПК есть посылки от облака и ответы или нет.

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,840

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от BDA Посмотреть сообщение
    Одну переменную оставил в опросе, тоже 0.
    Настройте порядок регистров(порядок байт) для float
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Настройте порядок регистров(порядок байт) для float
    Проверял все четыре варианта.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Тогда надо разбираться. Как подключались к ПЛК ? по 63-ему заметил, что там что-то с кабелем есть отличия, и если этот порт в том числе и программирования, то только через выключение ПЛК. ПЛК определяет что к нему подключается, мастер или режим программирования. з.ы. не помню уже, но если без подключения запустить ПЛК то опроса может не быть.

    В остальном не подскажу. Становиться снифером на порт и посмотреть при помощи ПК есть посылки от облака и ответы или нет.
    ПЛК подключен через ПМ 210 по RS-485 до подачи питания. ПЛК и перезагружали после этого. Объект сильно удаленный. Выеду, послушаю порт. Спасибо.

  10. #10

    По умолчанию

    Опросите начиная с регистра 4182.