ASo тут не совсем ясно к чему Время и Стоимость? то есть бесплатные решения требуют по вашему больше затрат? особенно учитывая, что и работать с БД планируется на питоне по сути...
ASo тут не совсем ясно к чему Время и Стоимость? то есть бесплатные решения требуют по вашему больше затрат? особенно учитывая, что и работать с БД планируется на питоне по сути...
Вот именно поэтому я и предлагал установить пакет модбас для питона и опросить на нем.
А дальше - вопрос компетенций. Если для человека это сугубо чуждая вещь, я имею ввиду промэлектронику - то чем мучаться условно неделю, но за бесплатно по контрагентам - лучше и дешевле что-то купить и решить проблему за день, особенно с шаблонами.
Есть роутер - модем
4G-роутер Teltonika RUT950
Возьму ip адрес от провайдера и будет ip адрес от сервера.
Можно ли использовать только это и SCADA систему для получения данных с прибора в базу данных?
Какую SCADA систему лучше использовать чтобы была более менее понятная - какая более эффективная и на русском языке?
Ridsen если получите реальный ip со стороны сервера, то подойдет RapidScada V6.
Modbus мастер бесплатный в составе системы.
Ядро системы бесплатное, нет ограничений на количество каналов
Можно настроить сохранение каналов сразу в Postgre а не во встроенную БД, хотя не знаю, может будет быстрее писать во встроенную и импортировать, надо будет тестировать.
Да, линия связи настраивается как TCP сервер, то есть модем настраивается как TCP клиент. Проверяли на роутерах Teleofis (возможно ip адрес на модем и не потребуется, то есть модем будет стучаться в сервер и настраивать канал)
русский язык присутствует. Собственно разработчик русский, г.Воронеж.