Показано с 1 по 6 из 6

Тема: Не могу войти на второй уровень програмирования

  1. #1

    По умолчанию Не могу войти на второй уровень програмирования

    не могу зайти на второй уровень программирования. Отображаются только значения 1 уровня. Нажимаю "ПРОГ" держу 3 сек. И ничего не происходит. Показывает значения 1 уровня.Овен трм 12 2007года выпуска. Что может быть, где искать.

  2. #2

    По умолчанию

    Добрый день.

    Если после длительного удержания кнопки прог на приборе не появляются 4 черточки "----", то прибор неисправен.
    Вы можете отправить его в наш сервисный центр.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Пащенко Николай Посмотреть сообщение
    Добрый день.

    Если после длительного удержания кнопки прог на приборе не появляются 4 черточки "----", то прибор неисправен.
    Вы можете отправить его в наш сервисный центр.
    Добрый день.
    Не могу зайти на второй уровень программирования ТРМ12
    Делаю как по инструкции:
    1) нажимаю кнопку "ПРОГ" кратковременно, захожу в первый уровень.
    2) Зажимаю кнопку "ПРГ" до появления на индикаторе символов "----".
    3) Ввожу код "135" или "246" и нажимаю кратковременно кнопку "ПРОГ".
    4) у меня на индикаторе отображается "04.11" и прибор выходит в режим "работа"
    И соответственно не могу зайти ни в какой уровень программирования кроме первого. Прибор 2007года
    Последний раз редактировалось SOSEVI; 03.02.2023 в 16:22.

  4. #4

    По умолчанию

    Есть похожая тема только вложение не открывается.https://owen.ru/forum/showthread.php?t=12796

  5. #5

    По умолчанию

    Прошу прощения,также если после ввода пароля для входа в группу настроек прибор в нее не переходит, то он неисправен.
    Вы можете обратиться в наш сервисный центр, отправив письмо на rem@owen.ru.
    Инженер технической поддержки "ОВЕН"

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    "На втором уровне программирования осуществляется просмотр и необходимое изменение параметров работы прибора. Эти параметры разделены на две группы, доступ к этим параметрам осуществляется только через коды:
    – для 2-й группы параметров код доступа 0107;
    – для 3-й группы параметров код доступа 0108."

    Держите актуальное руководство по эксплуатации:
    https://disk.yandex.ru/i/0bwL5HyiaW7BbQ
    Последний раз редактировалось Ollema; 04.02.2023 в 11:39.

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 03.02.2023, 16:37
  2. не могу войти в ПЛК210 03
    от jk3141 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 05.08.2021, 17:25
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 22.09.2016, 16:15
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.07.2015, 11:43
  5. Среда програмирования Объекты POU
    от Алексей Александрович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 17.08.2012, 06:09

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •