Тема: Какой cosf у частотного преобразователя.

  1. #1

    По умолчанию Какой cosf у частотного преобразователя.

    Добрый день.Друзья подскажите какой cosf у частотного преобразователя или какой cosf частотный преобразователь + асинхронный двигатель если движок имеет cosf 0,84

  2. #2

    По умолчанию

    Никакого. Откуда ему взяться?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Никакого. Откуда ему взяться?
    Ну ЧП регулирует же обороты двигателя меняя тем самым его мощность.Сам ЧП из сети тоже потребляет некую мощность.

  4. #4

    По умолчанию

    Смотря у какого ЧП. И он ёмкостной. И в основном тут важны гармоники, а не косинус.
    Хорошая статья на эту тему https://www.vesper.ru/presscenter/pr...eley-chastoty/
    И у ОВЕНа, как и подавляющего большинства дешёвых ЧП Кг очень не гуманный. Отсюда такие номиналы автоматов.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 77 Посмотреть сообщение
    какой cosf у частотного преобразователя или какой cosf частотный преобразователь + асинхронный двигатель
    Ответ от участника другого форума:

    "Из сети он будет потреблять с cos f выпрямителя частотника (то есть 0,96). В промежутке между частотником и АД будет 0,86. Такой высокий cos входной - это особенность выпрямителя. Но так как выпрямитель потребляет несинусоидальный ток, то, строго говоря, нельзя говорить о косинусе между напряжением и током. Можно сказать про косинус между напряжением и первой гармоникой тока. Вообще, косинус - это просто тригонометрическая функция, значение которой при синусоидальных токах и напряжениях численно равно коэффициенту мощности. То есть, нас на самом деле интересует коэффициент мощности - соотношение между полной и активной мощностью (но из-за численного равенства с косинусом этот коэффициент настолько сильно ассоциируется с косинусом, что косинус уже и считают коэффициентом мощности). И вот, если у вас самый примитивный выпрямитель, то гармонические составляющие тока, являющиеся колебательным процессом, не производят работы (то есть, по сути дела являются реактивным током). В итоге получается, что для импульсных блоков питания (не оснащенных входными активными корректорами фактора мощности) cos f достаточно высок, но коэффициент мощности всё равно низкий: порядка 0,6-0,7".

    www.electrik.org
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. Вне частотного диапазона
    от Спорягин Кирилл в разделе Приводная техника ОВЕН
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 19.10.2020, 23:40
  2. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 25.09.2020, 11:25
  3. Выбор однофазного частотного преобразователя 4кВт
    от Andrew_Stranger в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 03.02.2016, 20:11
  4. Драйвер преобразователя интерфейсов АС6.
    от babush80 в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 10:23

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •