Показано с 1 по 7 из 7

Тема: МВ210-101 не показывает обрыв датчика

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    28.03.2007
    Адрес
    г. Донецк
    Сообщений
    123

    По умолчанию МВ210-101 не показывает обрыв датчика

    Получил 2 новых модуля МВ210-101, сконфигурировал все каналы как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. Все диоды горят оранжевым цветом, в старшем байте прочитанного значения код 0xFB - измеренное значение слишком мало. Вопрос - почему не показывает обрыв?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexZ Посмотреть сообщение
    Получил 2 новых модуля МВ210-101, сконфигурировал все каналы как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. Все диоды горят оранжевым цветом, в старшем байте прочитанного значения код 0xFB - измеренное значение слишком мало. Вопрос - почему не показывает обрыв?
    Вы сначала датчики подключите, а потом один отключите. Тогда и будет обрыв.

  3. #3

    По умолчанию

    Добрый день!
    пришел новый МВ210-101, сконфигурировал три канала как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. три диода горят оранжевым цветом, измеренное значение слишком велико. Вопрос - почему слишком велико это брак прибора или?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей82 Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    пришел новый МВ210-101, сконфигурировал три канала как 4-20 мА. Подал питание начал считывать значения. Все DIP-переключатели в положении 1, к клеммам ничего не подключено. три диода горят оранжевым цветом, измеренное значение слишком велико. Вопрос - почему слишком велико это брак прибора или?
    Ответ уже есть выше, читайте, прежде чем писать.

  5. #5

    По умолчанию

    выше написано что измеренное значение слишком мало. все логично, а у меня пишет, что слишком велико. подключил датчик ни каких изменений.. значение слишком велико, хотя ток 4мА.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей82 Посмотреть сообщение
    выше написано что измеренное значение слишком мало. все логично, а у меня пишет, что слишком велико. подключил датчик ни каких изменений.. значение слишком велико, хотя ток 4мА.
    Разобрались с ситуацией?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы сначала датчики подключите, а потом один отключите. Тогда и будет обрыв.
    Прибор никак не сможет определить обрыв, т.к. сопротивление то на месте, а 0мА это не обрыв, а низкое значение.
    Тролль-наседка, добрый, нежный и ласковый

Похожие темы

  1. МВ110-8А, обрыв датчика
    от Yohn в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.06.2018, 16:24
  2. ПЛК 63, обрыв аналогового датчика.
    от Santim в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.12.2011, 12:54
  3. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Мх110
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  4. МВА8 и обрыв датчика 4-20мА
    от Владимир Чекин в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.06.2010, 18:12
  5. Ответов: 3