    По умолчанию 2ТРМ.У2.Щ2 Настройка погодозависимости

    Добрый день. Прошу совета с ТРМ. Есть котел с двумя горелками, Малое и Большое горение. То есть каждая горелка имеет свою уставку. Подскажите как настроить, чтоб в зависимости от датчика температуры менялись уставки сразу для двух горелок?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Вам нужна "погодозависимая" температура воды на выходе котла?
    Пару лет назад я разработал схему управления двухступенчатой горелкой на 2ТРМ1-У2.РР:

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	elektr.shema_2TRM1-U2_dva_kotla.png 
Просмотров:	43 
Размер:	2.8 Кб 
ID:	65545

    Подробности - в статье "Два котла с одноступенчатыми горелками. Автоматическое каскадное управление"
    Последний раз редактировалось Stentor; 28.01.2023 в 19:10.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Похожие темы

  1. 2ТРМ 1 УУ отсутсвует 0-10В
    от Вентсервис в разделе Сервисное обслуживание приборов ОВЕН
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 10.04.2015, 13:51
  2. Неизолированный спай в 2ТРМ
    от ksb в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 11.02.2015, 14:52
  3. Проблемы с 2ТРМ и Гелиосистемой
    от oka90 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 29.03.2013, 10:16
  4. помогите 2трм
    от AntoniO в разделе Эксплуатация
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 26.10.2009, 17:14
  5. Питание 2ТРМ-1
    от Алексей_1 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.11.2007, 10:43

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •