Цитата Сообщение от v.agoshkin Посмотреть сообщение
Как вы говорите так даже и удобнее. Разные варианты уже перепробовал. Вопрос так и остается в какой регистр записывать CW и с какого считывать SW. Обмен с ЧП идет точно, считываю записываю параметры без проблем. Больше уже склоняюсь к неправильным настройкам самого ЧП. Хотя параллельно c VLT2800 запускал FC051 и с ним всё впорядке. Настраивал его по аналогии.
Конечно, если другие параметры из ПЧ читаете без проблем, то со связью все в порядке. Смотрите настройки выбора источников задания частоты и управления. Проверьте на предмет возможного сдвига адресации +/- 1 регистр.