Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Не загружается панель после восстановления из неправильного бэкапа

  1. #1

    По умолчанию Не загружается панель после восстановления из неправильного бэкапа

    Панель СПК107[М01] обновлена с версии 1.2.0803.1220 до версии 2.4.0923.1000. После чего был восстановлен проект из бэкапа. При этом была перепутана версия бэкапа и в результате была использована версия для 1.2.0803.1220. После чего панель перестала загружаться: после отображения логотипа на 2-3сек появляется черный экран. Ни по USB, ни по сети панель недоступна.
    Превентивно переобновить прошивку нет возможности, т.к. нет возможности зайти в конфигуратор.
    При подключении консолью через RS-232 процесс останавливается после фразы "Starting kernel ..."
    Возможно ли как-то реанимировать панель без визита в сервис-центр? Как-нибудь пнуть вручную процесс обновления прошивки через консоль?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,161

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от saii Посмотреть сообщение
    Панель СПК107[М01] обновлена с версии 1.2.0803.1220 до версии 2.4.0923.1000. После чего был восстановлен проект из бэкапа. При этом была перепутана версия бэкапа и в результате была использована версия для 1.2.0803.1220. После чего панель перестала загружаться: после отображения логотипа на 2-3сек появляется черный экран. Ни по USB, ни по сети панель недоступна.
    Превентивно переобновить прошивку нет возможности, т.к. нет возможности зайти в конфигуратор.
    При подключении консолью через RS-232 процесс останавливается после фразы "Starting kernel ..."
    Возможно ли как-то реанимировать панель без визита в сервис-центр? Как-нибудь пнуть вручную процесс обновления прошивки через консоль?
    Добрый день.
    Если пришлете в личку ваш контактный телефон и данные для доступа по AeroAdmin - то можем попробовать.
    Также потребуется проверенный USB-накопитель.

  3. #3

    По умолчанию

    Отправил в личку. SD-карта не поможет?

Похожие темы

  1. Связь PLC110 и СП270 после восстановления питания
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 02.09.2021, 16:40
  2. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2020, 14:00
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.09.2016, 00:07
  4. Не загружается в панель проект со скриптом С
    от IIeroniux в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.05.2015, 09:29
  5. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.08.2011, 01:03

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •