Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 35 из 35

Тема: По битовое чтение/запись

  1. #31

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы сами то начните что то делать и задавайте вопросы, выкладывайте сюда пример проекта.
    Подсказка, в нулевом шаге CASE, вставил блок чтения бит, MB_RD_COILS, там же где запись MB_WR_SNG_COIL
    В PLC_PRG начиная с 8 шага изменил адреса записи бит.
    Я вам про Ерему, а вы мне про Фому....
    Покажите скрин с блоком MB_RD_COILS

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Cs-Cs Посмотреть сообщение
    kondor3000 Эй эй!! Я по изменению не делал! Это ж диммер: я решил, что пусть туда постоянно всё пишется!
    bort992 Глянул какой-то скриншот... господи! Ну почему? Почему нельзя нормально именовать переменные? Почему нельзя сразу написать FB-обёртку для диммера на ST, чтобы код был понятны, а не выглядел как месиво квадратиков?...
    И, кстати. У тебя блок питания пищит или нет? У меня пищит, и сильно. Тестирую на Mean Well серии HDR.
    А что значит нормальное имя переменной?
    Каждый в душе художник!!!!
    Ну во-первых, это тестовый вариант.
    А во-вторых, я давно работаю на cfc, да и проще просмотреть, чем мотать портянку ST. Ну не пошел ST.
    Что касаемо блока питания, использую Mean Well серии MDR-100-12, работает стабильно. Повторюсь, он питает диммер с 5-ти метровой лентой. Сторонние звуки могут появиться от того, что мощность может быть недостаточной, как мне кажется.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bort992 Посмотреть сообщение
    А что значит нормальное имя переменной?
    Каждый в душе художник!!!!
    Ну во-первых, это тестовый вариант.
    А во-вторых, я давно работаю на cfc, да и проще просмотреть, чем мотать портянку ST. Ну не пошел ST.
    Что касаемо блока питания, использую Mean Well серии MDR-100-12, работает стабильно. Повторюсь, он питает диммер с 5-ти метровой лентой. Сторонние звуки могут появиться от того, что мощность может быть недостаточной, как мне кажется.
    Про блок - спасибо! Учту, ага! Видимо, HDR пищит. Сегодня ещё тестану тоже на 5 метрах. Мощности у меня ща точно с запасом: я тестирую на блоке в 60 Ватт отрезок ленты в 30 см. Дешёвой самой ещё вдобавок =)

    Виноват: на каком-то скриншоте увидел огрызки типа GS2.1 и выбесился.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  4. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от bort992 Посмотреть сообщение
    Покажите скрин с блоком MB_RD_COILS
    Скрин лежит с 8 часов 49 минут утра на предыдущей странице.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Скрин лежит с 8 часов 49 минут утра на предыдущей странице.
    Слона и не заметил.
    Спасибо.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Запись и чтение значения переменной
    от kastor163 в разделе СПК2хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 15.06.2017, 12:20
  2. Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.05.2015, 11:50
  3. Чтение/запись переменных
    от Safron в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 22.09.2014, 15:47
  4. регистр чтение-запись
    от Денис_NTS в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 26.02.2013, 11:54
  5. чтение-запись МВА/МВУ
    от ING_T в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 14.11.2008, 12:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •