    Подскажите плиииз как отключить заставку появляющуюся при отключении прибора.
    Панель оператора СП270 (мастер) принимает сигналы от двух ПР 200 (слейвы) на главном экране расположены элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР отдельно (экран поделен пополам) и если отключить один из двух приборов (условно по техническим причинам) то на экран выскакивает заставка потеря связи с прибором, когда ПРка находится в работе то это норма, значит надо искать причину а если я сам отключил ПРку то эта заставка мне уже не нужна, объясните на пальцах как сделать так чтоб панель не опрашивала выключенную ПРку.

  2. #2

    По умолчанию

    Не знаю будет ли это работать на СП270, на СП3ХХ работает

    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2

  3. #3
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Ссылка на пост Petera, описание, как исключить неиспользуемые в работе слейвы. Включаете нужный бит, соответствующий адресу неиспользуемого слейва ( в данный момент), опрос отключается.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=35196&page=2
    К сожалению, этот способ не подходит для СП270.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  4. #4
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    Подскажите плиииз как отключить заставку появляющуюся при отключении прибора.
    Панель оператора СП270 (мастер) принимает сигналы от двух ПР 200 (слейвы) на главном экране расположены элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР отдельно (экран поделен пополам) и если отключить один из двух приборов (условно по техническим причинам) то на экран выскакивает заставка потеря связи с прибором, когда ПРка находится в работе то это норма, значит надо искать причину а если я сам отключил ПРку то эта заставка мне уже не нужна, объясните на пальцах как сделать так чтоб панель не опрашивала выключенную ПРку.
    Есть способ для СП270 отключать обмен с не используемыми слейвами. Простой и надежный. Была тут когда-то моя тем про это.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  5. #5
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Есть способ для СП270 отключать обмен с не используемыми слейвами. Простой и надежный. Была тут когда-то моя тем про это.
    Вот видео простого Включение/Отключения обмена с любым из 6 слейвов
    Скрытый текст:

    проект во вложении

    ВСЕ СДЕЛАНО СТАНДАРТНЫМИ ЭЛЕМЕНТАМИ, ни каких ГМ!!!!
    ЗЫ
    Вот тест работы этого проекта с реальными слейвами
    Скрытый текст:


    Видно, что при отключении переключателей обмен прекращается физически.
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 25.01.2023 в 10:00.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  6. #6
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Вишенка на торте - расширенное управление обменом
    Скрытый текст:


    Это 2015 год
    Вложения Вложения
    Последний раз редактировалось petera; 25.01.2023 в 10:10.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  7. #7
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    Подскажите плиииз как отключить заставку появляющуюся при отключении прибора.
    Панель оператора СП270 (мастер) принимает сигналы от двух ПР 200 (слейвы) на главном экране расположены элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР отдельно (экран поделен пополам) и если отключить один из двух приборов (условно по техническим причинам) то на экран выскакивает заставка потеря связи с прибором, когда ПРка находится в работе то это норма, значит надо искать причину а если я сам отключил ПРку то эта заставка мне уже не нужна, объясните на пальцах как сделать так чтоб панель не опрашивала выключенную ПРку.
    Вам идеально подойдет способ показанный в посте #5.
    Это очень простой способ, простой до безобразия. Все дисплеи каждой станции расположены не на экране, а на отдельных окнах.
    Захват-01.png

    Окна вызываются поверх транспарантов - тексты в желтых рамках
    Захват-02.png

    Элемент Вызов окна управляется каким-либо внутренним битом, например
    Захват-03.png
    В моем случае - битами энергонезависимого регистра PFW

    Таким образом, если биты вызова окон сброшены,то соответствующие окна закрыты, и на экране нет активных дисплеев - обмен по Модбасу выключен.
    Если включен бит вызова какого-либо окна, то это окно открывается в заданной позиции, закрывает собой транспарант, на экране появляются активные дисплеи и обмен с выбранным слейвом начинается.
    И так.
    Т.к. экран у Вас поделен пополам, то сделайте два одинаковых окна шириной в пол экрана. Высотой чуть меньше высоты экрана
    Все элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР разместите отдельно на этих экранах.
    Поместите на экране два элемента вызова окон так, чтобы левый верхний угол элемента указывал в то место экрана,где будет левый верхний угол окон.
    Разместите внизу экрана, под окнами две кнопки с действием "Реверс". Эти кнопки привяжите к бита управления открытием окон.

    Вот и все, на пальцах.
    Последний раз редактировалось petera; 25.01.2023 в 22:01.
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  8. #8

    По умолчанию

    Спасибо, на пальцах с объяснением стало понятно, как это выполнить. Петера я ваш проект уже смотрел но сначала не разобрался как Вы это выполнили, теперь понял. Правда для этого мне теперь придется переделать начальный экран, лень конечно но куда деваться. Еще раз огромное спасибо за объяснение!

  9. #9
    Пользователь Аватар для petera
    Регистрация
    06.05.2011
    Адрес
    Минск
    Сообщений
    3,825

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от corado Посмотреть сообщение
    Спасибо, на пальцах с объяснением стало понятно, как это выполнить. Петера я ваш проект уже смотрел но сначала не разобрался как Вы это выполнили, теперь понял. Правда для этого мне теперь придется переделать начальный экран, лень конечно но куда деваться. Еще раз огромное спасибо за объяснение!
    Для ускорения процесса
    - Все элементы управления (кнопочки, лампочки и.т.д) для каждого ПР выделяете (на каждом SIFT + ЛевКнМ)
    - ПравКнМ - группировать
    - ПравКнМ - копировать
    - переходите в созданное окно
    - ПравКнМ - вставить

    Для второй половины экрана -аналогично
    Мой канал на ютубе
    https://www.youtube.com/c/ПетрАртюков
    Библиотека ГМ для СП300
    https://disk.yandex.com/d/gHLMhLi8x1_HBg

  10. #10

    По умолчанию

    копировать, это я в курсе, просто есть еще задумки к улучшению а тут как раз и решение на пальцах показали, так что придется переделать

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обрыв связи по Modbus TCP
    от Ascold_Primorye в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 25.01.2023, 12:31
  2. CodeSYS OPC PLC 100 обрыв связи по ethernet
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 05.12.2017, 15:21
  3. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 14.07.2015, 22:17
  4. PLC100 ethernet и РС CDS обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 08.08.2013, 19:02
  5. ПЛК100 и обрыв связи
    от Malyshevsergey в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.10.2012, 14:50

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •