    По умолчанию Ошибка CRC

    Добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть slave устройство которое опрашивается СПК107, уже не первый раз делаем все в связке, но сейчас вылетает ошибка CRC, СПК107 из последней партией со старой прошивкой. Заменил на СПК107 уже с новой прошивкой и все работает в штатном режиме, что может быть и куда копать?

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alisad Посмотреть сообщение
    Добрый день, столкнулся с такой проблемой, есть slave устройство которое опрашивается СПК107, уже не первый раз делаем все в связке, но сейчас вылетает ошибка CRC, СПК107 из последней партией со старой прошивкой. Заменил на СПК107 уже с новой прошивкой и все работает в штатном режиме, что может быть и куда копать?
    Добрый день.
    Я правильно понял, что при использовании СПК107 с новой прошивкой в тех же условиях (в том же шкафу и т.д.) проблема не воспроизводится?
    У вас был опыт обновлений СПК до прошивки 2.4.xxxx.xxxx?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Я правильно понял, что при использовании СПК107 с новой прошивкой в тех же условиях (в том же шкафу и т.д.) проблема не воспроизводится?
    У вас был опыт обновлений СПК до прошивки 2.4.xxxx.xxxx?
    Опыта не было, но есть инструкция и вроде там ничего сложного нет, тем более проект уже адаптирован под новую среду разработки. Думаете поможет?

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alisad Посмотреть сообщение
    Опыта не было, но есть инструкция и вроде там ничего сложного нет, тем более проект уже адаптирован под новую среду разработки. Думаете поможет?
    Там довольно много нюансов. Нужно действовать строго по инструкции и перед проведением прошивки внимательно изучить файл !!!ReadMe.docx из архива с прошивкой и эту тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

    Если вы готовы пойти по этому пути - то это было бы, на мой взгляд, удачным решением, так как позволило бы понять, зависит ли наблюдаемая вами ошибка от версии системы исполнения CODESYS.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Там довольно много нюансов. Нужно действовать строго по инструкции и перед проведением прошивки внимательно изучить файл !!!ReadMe.docx из архива с прошивкой и эту тему:
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=36852

    Если вы готовы пойти по этому пути - то это было бы, на мой взгляд, удачным решением, так как позволило бы понять, зависит ли наблюдаемая вами ошибка от версии системы исполнения CODESYS.
    Данный проект на версии 3.5.14.3 внедрил уже больше 10 раз, такую ошибку увидел впервые и так совпало что из старой партии это СПК была последняя, по началу думал что проблема в slave устройстве, но работает корректно при подключении к другому щиту и к ПК через rs-485. На счет прошивки подумаю, грешу еще на переходник RS485-COM который идет в комплекте с СПК, но пока не проверял.

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,062

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alisad Посмотреть сообщение
    Данный проект на версии 3.5.14.3 внедрил уже больше 10 раз, такую ошибку увидел впервые и так совпало что из старой партии это СПК была последняя, по началу думал что проблема в slave устройстве, но работает корректно при подключении к другому щиту и к ПК через rs-485. На счет прошивки подумаю, грешу еще на переходник RS485-COM который идет в комплекте с СПК, но пока не проверял.
    Тогда, возможно, проблема на уровне компоновки щита?
    Например, на линию связи действут помеха (эта основная причина для ошибки CRC).
    Если вы именно в этот же щит поставили "новую" СПК и ошибки не было - то, возможно, из-за того, что в новой аппаратной ревизии могли улучшить помехоустойчивость для RS-485.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Тогда, возможно, проблема на уровне компоновки щита?
    Например, на линию связи действут помеха (эта основная причина для ошибки CRC).
    Если вы именно в этот же щит поставили "новую" СПК и ошибки не было - то, возможно, из-за того, что в новой аппаратной ревизии могли улучшить помехоустойчивость для RS-485.
    Вообще я на СПК в последнюю очередь подумал, щит весь перетрес, даже линию связи rs-485 кидал вообще отдельно, длиной 1 метр, результат был и связь появилась, но ненадолго.

Похожие темы

  1. ПЧВ 203, ошибка al-14.
    от Vadar в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 21.03.2022, 11:05
  2. Ошибка 255
    от Evgeniy_Kond в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 18.09.2019, 10:43
  3. ПЧВ ошибка 14
    от laurvay в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.04.2016, 11:56
  4. ПЧВ 2 ошибка 13
    от tip-trap в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.03.2015, 15:44
  5. ошибка ТРМ 202
    от КИП в разделе Эксплуатация
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 10.10.2008, 09:44

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •