Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234
Показано с 31 по 37 из 37

Тема: Ошибки в работе визуализации

  1. #31

    По умолчанию

    Добрый день.
    Решили вставить gif изображение (вращающийся вентилятор) в веб-визуализацию. В менеджере визуализаций включил опцию "поддержка клиентских анимаций..." - вентилятор крутится, но пропали все остальные элементы визуализации (или уехали в левый верхний угол). Что может быть не так?
    Оборудование:
    ПЛК210 + ВП110

    Без gif и "поддержки клиентских анимаций":
    Без gif.jpg

    C gif и c "поддержкой клиентских анимаций" на ПК в Codesys:
    С gif на ПК.jpg

    А вот так это выглядит на ВП110:
    ВП110.jpg

  2. #32
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Решили вставить gif изображение (вращающийся вентилятор) в веб-визуализацию. В менеджере визуализаций включил опцию "поддержка клиентских анимаций..." - вентилятор крутится, но пропали все остальные элементы визуализации (или уехали в левый верхний угол). Что может быть не так?
    Оборудование:
    ПЛК210 + ВП110

    Без gif и "поддержки клиентских анимаций":
    Без gif.jpg

    C gif и c "поддержкой клиентских анимаций" на ПК в Codesys:
    С gif на ПК.jpg

    А вот так это выглядит на ВП110:
    ВП110.jpg
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, ссылку на простейший проект (в виде архива проекта: Файл - Архив проекта), в котором я смогу повторить проблему.

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Выложите, пожалуйста, ссылку на простейший проект (в виде архива проекта: Файл - Архив проекта), в котором я смогу повторить проблему.
    Выяснилось, что проблема решается перезагрузкой ВП110. Наткнулись на это решение случайно когда попробовали сменить стиль визуализации. ВП110 при этом работала постоянно и при смене стиля визуализации оставались какие-то артефакты от предыдущего стиля. Закралось подозрение, что ВП110 хранит что-то в кэше (ну или что то типа того) и решили перезагрузить - все заработало, в т.ч. и поддержка клиентских анимаций.

    Только при поддержке клиентских анимаций диалоги открываются не мгновенно, а с подобием анимации "всплывания" и выглядит это мягко говоря не очень, медленно и тормознуто. Экраны переключаются тоже гораздо медленнее (как на СПК примерно). Можно как-нибудь отключить эти эффекты?

  4. #34
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Выяснилось, что проблема решается перезагрузкой ВП110. Наткнулись на это решение случайно когда попробовали сменить стиль визуализации. ВП110 при этом работала постоянно и при смене стиля визуализации оставались какие-то артефакты от предыдущего стиля. Закралось подозрение, что ВП110 хранит что-то в кэше (ну или что то типа того) и решили перезагрузить - все заработало, в т.ч. и поддержка клиентских анимаций.

    Только при поддержке клиентских анимаций диалоги открываются не мгновенно, а с подобием анимации "всплывания" и выглядит это мягко говоря не очень, медленно и тормознуто. Экраны переключаются тоже гораздо медленнее (как на СПК примерно). Можно как-нибудь отключить эти эффекты?
    Только путем снятия галочки Поддержка клиентских анимаций.

  5. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Задумкин Сергей Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Решили вставить gif изображение (вращающийся вентилятор) в веб-визуализацию. В менеджере визуализаций включил опцию "поддержка клиентских анимаций..." - вентилятор крутится, но пропали все остальные элементы визуализации (или уехали в левый верхний угол). Что может быть не так?
    Оборудование:
    ПЛК210 + ВП110

    Без gif и "поддержки клиентских анимаций":
    Без gif.jpg

    C gif и c "поддержкой клиентских анимаций" на ПК в Codesys:
    С gif на ПК.jpg

    А вот так это выглядит на ВП110:
    ВП110.jpg
    Если делаете не для себя, то от лица эксплуатирующих операторов, умоляю, уберите все эти вращалки. В codesys есть миллионы цветов с помощью которых вы можете сообщить о статусе оборудования. Сочувствую всем, кто будет вынужден в течении смены смотреть на вращающиеся круглешки

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    У вас в символьной конфигурации нет ни одной переменной, и поэтому начинается утечка дескрипторов.
    Когда их лимит для процесса (1024) исчерпывается - то контроллер "зависает".
    Удалите из вашего проекта символьную конфигурацию (или добавьте в нее хотя бы одну переменную "элементарного" типа - INT, REAL и т.п.) - это решит проблему.
    Докладаю, после удаления пустой символьной конфигурации не было ни единого падения WEB-сервера (на 5-ти объектах). В связи с этим задам вопрос: это какая-то особенность последней версии прошивки?

  7. #37
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Godlike_S Посмотреть сообщение
    Докладаю, после удаления пустой символьной конфигурации не было ни единого падения WEB-сервера (на 5-ти объектах). В связи с этим задам вопрос: это какая-то особенность последней версии прошивки?
    Это баг в нашем компоненте OwenCloud. Мы планируем его исправить в одной из следующих прошивок.

Страница 4 из 4 ПерваяПервая ... 234

Похожие темы

  1. Ошибки в работе Modbus RTU
    от alekstani в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 02.12.2022, 12:56
  2. Ошибка при работе с модулем Визуализации
    от rim776 в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.12.2021, 10:50
  3. Ошибки при работе MasterSCADA
    от super100 в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.07.2017, 14:40
  4. Ошибки в работе сети RS-485 подключенной не по правилам
    от Спорягин Кирилл в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.08.2016, 15:20
  5. Ошибки при работе с конфигуратором ТРМ212
    от yuriy23 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.01.2013, 12:16

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •