Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 13

Тема: СПК107 M01 IP-адрес сбрасывается при перезагрузке панели

  1. #1

    По умолчанию СПК107 M01 IP-адрес сбрасывается при перезагрузке панели

    IP адрес на панели сбрасывается на дефолтный после перезагрузки, будь то выключение-включение питания панели или нажатие кнопки Перезагрузить на экране конфигуратора, где изменяется IP адрес. Если на этом экране нажать Сохранить и применить, изменения остаются, панель пингуется, но коннекта с ней из Кодесис 3.5 нету.
    IMG-20230120-WA0005.jpg

  2. #2

  3. #3

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    К сожалению руководство завода не разрешает такие подключения. Могу ли я сам что-то проверить, посмотреть и где именно?

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    К сожалению руководство завода не разрешает такие подключения.
    Мой опыт показывает, что при объяснении руководству ситуации находятся те или иные способы такое подключение организовать.

    Цитата Сообщение от Mal31 Посмотреть сообщение
    Могу ли я сам что-то проверить, посмотреть и где именно?
    Cнимите и выложите видео с демонстрацией вашей проблемы.

  7. #7

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mal31 Посмотреть сообщение
    Подключитесь к web-конфигуратору контроллера (для этого подключите СПК напрямую к ПК по USB или Ethernet) и выложите скриншот вкладки Система/Точки монтирования.

  9. #9

  10. #10
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,162

    По умолчанию

    Подключитесь к контроллеру по SHH (см. п. 13.4 здесь: https://ftp.owen.ru/CoDeSys3/11_Docu..._Faq_v.3.1.pdf).

    Последовательно введите команды:

    mke2fs -L rootfs_data -b 4096 /dev/mmcblk1p3
    reboot


    После этого контроллер перезагрузится и ваша проблема должна перестать воспроизводиться.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2022, 10:50
  2. Системное событие start при перезагрузке ПЛК
    от SCOwenUfa в разделе ПЛК1хх [М02]
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 22.04.2021, 10:11
  3. Не сохраняется RETAIN при перезагрузке
    от AndreyS в разделе СПК2хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 16.09.2020, 15:20
  4. Обмен в панели и СПК107 - в чем разница?
    от Адлан в разделе СПК1хх
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 12.03.2015, 14:18
  5. Адрес бита в панели
    от Stas в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 19.02.2013, 14:21

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •