Тема: Подключение БУК 4.Х2 к ОРС серверу

  1. #1

    По умолчанию Подключение БУК 4.Х2 к ОРС серверу

    Всем здравствуйте. Имеется блок управления горелками с вот таким описанием протокола модбас. В программировании опыта мало. Може кто подскажет, как это внедрить в ОРС?
    Вложения Вложения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дяченко Посмотреть сообщение
    Всем здравствуйте. Имеется блок управления горелками с вот таким описанием протокола модбас. В программировании опыта мало. Може кто подскажет, как это внедрить в ОРС?
    Не стандартный протокол, надо программу писать в ПЛК, опрашивать блок и уже с ПЛК обмениваться с ОРС.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо. Я про это и подумал.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Вопрос так ли нужно в ПЛК писать, в смысле ПЛК на объекте есть или нет?
    Протокол достаточно прост, у того же Инсат в универсальном OPC можно на LUA написать или на C++, вроде на 32 тега бесплатен

  5. #5

    По умолчанию

    Так хотели с БУКа и прочитать по модбас рту. ОРС сервер инсат на объекте установлен. Дело в другом: слабоват в программировании. Логику для ПЛК еще куда нишло, кое-какой опыт есть.
    Три объекта с разным оборудованием и ни на одном таких проблем не возникало-ОРС сервером опросил и в Мастер Скаду для визуализации и т.д. Это первый такой блок.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Алексей Дяченко ну так запросите Инсат написать для их OPC опрос вашего устройства, по описанию протокола там примитив. Тем более если вы умеете программировать ПЛК, может сделаете это и сами, примеры опроса вроде у них были.

  7. #7

    По умолчанию

    Нашел я эти примеры. Будем пробовать, вроде ничего сложного.

  8. #8

    По умолчанию

    Связывался с специалистом производителя этих блоков. Он говорит, что константы-это просто заполнение байтов. Но что то мне подсказывает, что это не так. В запросе регистр 40001, их количество 13, в ответе 26 байт

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Алексей Дяченко Посмотреть сообщение
    Связывался с специалистом производителя этих блоков. Он говорит, что константы-это просто заполнение байтов. Но что то мне подсказывает, что это не так. В запросе регистр 40001, их количество 13, в ответе 26 байт
    Регистр 40001 это адрес 0 или 1. 40000 - это принадлежность к области памяти к Холдинг регистров.
    Константы это скорее всего команды, но заполнить ими все байты и надо с помощью программы или макроса на С ++. А так же извлечь из ответа нужное.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 19:23.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Алексей Дяченко ну а регистр из скольки байт состоит ? Так по документации что вы выложили не Modbus, скорее что-то на основе Modbus, разве что контрольная сумма

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. TCP подключение к стороннему серверу
    от dariga5 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.10.2021, 14:59
  2. Подключение к OPC серверу
    от Vniief в разделе Телемеханика ЛАЙТ
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 16.12.2019, 12:30
  3. Подключение ТРМ132 к OPC серверу Lectus.
    от astrgan в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.07.2015, 11:27
  4. Ответов: 6
    Последнее сообщение: 10.11.2010, 12:38
  5. вопрос по ОРС серверу для ТРМ 138
    от Serg255 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.02.2009, 14:08

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •