Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 20 из 20

Тема: Нет связи СП310Р-МВ210-212

  1. #11
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 999 Посмотреть сообщение
    Ф больше нечего не нашёл. Да и опыта в этом нет ВООБШЕ только начинаю пробовать.
    В конфигураторе OWEN есть подсказка, что, в каком регистре находится, кнопка "Параметры устройства".

  2. #12

    По умолчанию

    Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8

  3. #13
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 999 Посмотреть сообщение
    Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8
    В свойствах цифрового индикатора, вкладка дисплей, внизу установить галку линейное масштабирование.

  4. #14

    По умолчанию

    Так как снимаем обороты с шестерней и получать значения через передаточные числа.

  5. #15
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 999 Посмотреть сообщение
    Так как снимаем обороты с шестерней и получать значения через передаточные числа.
    Минимальное значение источника - 0, минимальное значение результата - 0, при соотношении например 1\100, максимальное значение источника(например) - 10000, максимальное значение результата - 100.

  6. #16

    По умолчанию

    Спасибо буду пробовать.

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей 999 Посмотреть сообщение
    Просто ещё нет опыта. а что надо сделать , чтобы было отображение значения с умножением на коэффициент как это делается на СИ8
    Масштабированием можно получить только один коэффициент.
    Если вам нужны разные масштабы, то делаете несколько ФО ( функциональных областей) с запуском по разным битам, в ФО есть математика, можно сделать разные коэффициенты.

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Масштабированием можно получить только один коэффициент.
    Если вам нужны разные масштабы, то делаете несколько ФО ( функциональных областей) с запуском по разным битам, в ФО есть математика, можно сделать разные коэффициенты.
    В той-же настройке линейного масштабирования можно указать не константы, а регистры, в которых хранятся коэффициенты.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ryjkoff Посмотреть сообщение
    Соответственно для получения значения входа DI1 в дополнительном режиме: 4x 160, формат Dword, на дисплее Unsigned.
    Маленькая поправочка INT 32 это целочисленное со знаком, соответственно 4x 160, тип переменной Dword, на дисплее DEC.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2023 в 15:29.

  10. #20
    Пользователь
    Регистрация
    01.12.2022
    Адрес
    Нижний Новгород
    Сообщений
    18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Маленькая поправочка INT 32 это целочисленное со знаком, соответственно 4x 160, тип переменной Dword, на дисплее DEC.
    Извиняюсь. Это моя неточность UINT32 конечно.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 25
    Последнее сообщение: 09.01.2020, 09:05
  2. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.09.2019, 06:15
  3. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 14.06.2019, 17:50
  4. СП310Р
    от nick2015 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.12.2017, 09:47
  5. Архивация на СП310Р
    от ETS в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 31.01.2017, 11:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •