Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста ,как с МСД200 вывести токовые данные на Owen OCP Server и/или на панель оператора по rs-485.
Доброе времени суток. Подскажите пожалуйста ,как с МСД200 вывести токовые данные на Owen OCP Server и/или на панель оператора по rs-485.
Скачайте руководство с сайта и изучайте. Там всё есть. https://owen.ru/product/msd200/docum...n_and_software
Я читал нашел адреса регистров. 0x3000-0х3007. Когда запускаю opc server он говорит об ошибке чтения.
Как приду на место,остальное кину.
А где настройки каналов ОРС сервера ( тегов)?
И зачем вы во вкладке приборы RS2, меняете мастера на слейв. Приборы опрашивает МСД 200 как мастер, адрес указывается для модулей.
А по каналу связи с комьпьютером RS1, МСД 200 должен быть слейвом для ОРС. И адрес уже самого прибора как слева.
Последний раз редактировалось kondor3000; 20.01.2023 в 11:03.