Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 11

Тема: Нет связи с ПЛК110 по Modbus TCP

  1. #1

    По умолчанию Нет связи с ПЛК110 по Modbus TCP

    Добрый день!

    Согласно туториалам (видео и pdf) пытаюсь наладить связь между ПЛК110 [M02] и МВ201-101, но связи нет, иногда помаргивает оранжевый светодиод и постоянно горит зеленый на разъёме Ethernet плкшки.
    Также висит Last error - 84.
    Адрес указываю 192.168.1.99 - дефолтный для МВ.

    Подозреваю что в туториале не всё указано, может надо конфигурить Ethernet на ПЛК110?

    На МВ горит красный светодиод ошибки 2 раза в секунду, что означает ошибку связи (или данных, не помню точно) Modbus.

    Единственное, я не поставил библиотеку Utils, не нашел где её брать, она для визуализации?

    Скрытый текст:

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Добрый день!

    Согласно туториалам (видео и pdf) пытаюсь наладить связь между ПЛК110 [M02] и МВ201-101, но связи нет, иногда помаргивает оранжевый светодиод и постоянно горит зеленый на разъёме Ethernet плкшки.
    Также висит Last error - 84.
    Адрес указываю 192.168.1.99 - дефолтный для МВ.
    Выкладывайте скрины настроек МВ201-101 из конфигуратора и лучше проект сразу и скрины настройки IP компа, они же все в одной сети?
    В расширенных настройках вложить файл.
    В Utils есть блок BLINK например, скачать с сайта. Lib_setup - Установщик библиотек. https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries

    К визуализации никакого отношения она не имеет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 15.01.2023 в 21:41.

  3. #3

    По умолчанию

    На скрине указан Debug 232, а у модулю пытаетесь достучаться по TCP?
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Выкладывайте скрины настроек МВ201-101 из конфигуратора и лучше проект сразу и скрины настройки IP компа, они же все в одной сети?
    В Utils есть блок BLINK например, скачать с сайта. Lib_setup - Установщик библиотек. https://owen.ru/product/codesys_v2/libraries
    Всё скинул архивом.
    МВ201 к компу подключаю по USB или надо по Ethernet именно?
    Не нашел где там Utils.

    настройки МВ в Owen config:
    Вложения Вложения

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    На скрине указан Debug 232, а у модулю пытаетесь достучаться по TCP?
    TCP же указано вместо Serial в настройках модуля.
    Можно конечно RS-232 поменять на Empty, чтобы глаз не мозолило.

  6. #6

    По умолчанию

    Еще как простой способ нахождения проблемы:
    Взять Modbus Poll и Modbus Slave

    Отдельно проверить/понять слейвит ли модуль
    Отдельно проверить/понять мастерит ли ПЛК110
    +79104444236
    С уважением,
    Лапшин Вячеслав

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Всё скинул архивом.
    МВ201 к компу подключаю по USB или надо по Ethernet именно?
    Не нашел где там Utils.
    Можно и по USB, думал у вас всё по изернету ( это же логично). Для проверки работы модуля так и надо подключить. Естественно последние цифры IP должны быть разные у ПЛК, модуля и компа

    Для проверки работы модулей по любому порту и протоколу, использую Овен ОРС сервер https://owen.ru/product/new_opc_server
    Возможно у вас IP модуля не 192.168.1.99, а 10.2.11.122 проверьте. Новый IP применяется после перезагрузки модуля по питанию.
    А так же у вас в модуле, выключены все каналы кроме 1, зачем вы читаете все каналы в конфигурации?

    Библиотеку вставьте по пути C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library
    Вложения Вложения
    • Тип файла: lib Util.lib (31.5 Кб, Просмотров: 2)
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2023 в 11:00.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Можно и по USB, думал у вас всё по изернету ( это же логично). Для проверки работы модуля так и надо подключить. Естественно последние цифры IP должны быть разные у ПЛК, модуля и компа

    Для проверки работы модулей по любому порту и протоколу, использую Овен ОРС сервер https://owen.ru/product/new_opc_server
    Возможно у вас IP модуля не 192.168.1.99, а 10.2.11.122 проверьте. Новый IP применяется после перезагрузки модуля по питанию.
    А так же у вас в модуле, выключены все каналы кроме 1, зачем вы читаете все каналы в конфигурации?

    Библиотеку вставьте по пути C:\Program Files\3S Software\CoDeSys V2.3\Library
    Спасибо, буду пробовать. Всё-таки, говорите, лучше Ethernet задействовать для подключения МВ к компу?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от krollcbas Посмотреть сообщение
    Еще как простой способ нахождения проблемы:
    Взять Modbus Poll и Modbus Slave

    Отдельно проверить/понять слейвит ли модуль
    Отдельно проверить/понять мастерит ли ПЛК110
    Мodbus Poll это мастер ПЛК?
    А как именно проверить, мастерит ли мастер и слейвит ли слейв?)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Millyvolt2 Посмотреть сообщение
    Спасибо, буду пробовать. Всё-таки, говорите, лучше Ethernet задействовать для подключения МВ к компу?
    Проверить работу модуля по TCP нужен мастер, например Овен ОРС сервер, программа на компе, модуль всегда слейв.
    Подключение ПЛК к Codesys, тоже стабильнее работает через изернет. Только порт другой.
    То есть, всё сразу можно соединить по изернет и проверять работу обмена компа с модулем или модуля с ПЛК.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2023 в 21:21.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 04.06.2019, 16:55
  2. ПЛК110-60 [М02] нет связи
    от Ghost.70 в разделе Облачный сервис OwenCloud
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 19.03.2018, 15:51
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  4. Проблема связи с ПЛК110
    от ОлегИлющенко в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 26.09.2011, 15:04
  5. не связи с плк110
    от llx89 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 13.10.2010, 02:20

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •