Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Проверить работу модуля по TCP нужен мастер, например Овен ОРС сервер, программа на компе, модуль всегда слейв.
Подключение ПЛК к Codesys, тоже стабильнее работает через изернет. Только порт другой.
То есть, всё сразу можно соединить по изернет и проверять работу обмена компа с модулем или модуля с ПЛК.
Задал IP 10.0.6.20, маска 255.255.0.0, шлюз 10.0.6.1 для TP-Link (переходник Ethernet-USB), подключенного к ноуту (то есть это имитация сетевой карты компа), подключил таким образом ПЛК к ноуту. Поменял IP адрес МВ201 на 10.0.6.30, маска и шлюз те же, подключил его также к ноуту. Потом указал этот адрес МВ201 в проекте ПЛК и связь заработала.
Спасибо за помощь!

P.S. По Ethernet только и надо всё подключать, потому что USB от ПЛК отваливается постоянно и USB для ПЛК110 и МВ201 конфликтуют при одновременном подключении.