Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Связь ПВ210 и ПЛК73

  1. #1

    По умолчанию Связь ПВ210 и ПЛК73

    Добрый день! Возникла следующая проблема.
    Нужно управлять ПЛК73 из OwenCloud. Для этого используется ПЛК73-М с платой ПИ 73-2 и ПВ210.
    Есть инструкция подключения ПЛК к ПМ210, но для этого требуется в проекте в конфигураторе ПЛК добавить элемент Modbus. Если делать аналогично, то в моем проекте нет возможности добавить в конфигурацию ПЛК Modbus.
    Соответственно, при попытке импортировать проект без данной конфигурации из СoDeSys в OwenСloud, вылетает ошибка "no modbus slave".
    Пожалуйста, посоветуйте что можно сделать, чтобы подключить ПВ210 к ПЛК73.
    KLdKoM17AJs.jpg
    dGVS2XUWr1k.jpg

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    Разберитесь со служебной областью памяти ПЛК, где хранятся все переменные проекта.
    Из служебной области доступен группой запрос.
    А так, в настройках переменных указаны адреса, чтения/записи, но группового запроса не будет

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,652

    По умолчанию

    ПЛК 63/73 отличаются от следующих.
    Так что настраивать наверное ручками как простое Modbus устройство

  4. #4

    По умолчанию

    Добрый день
    ПЛК73 необходимо настроить как Modbus RTU Slave и добавить параметры, которые можно будет опросить. См. документацию на ПЛК
    В Облаке необходимо добавить прибор типа "Произвольное устройство Modbus", указать соответствующие настройки порта, адрес ПЛК в сети RS, в качестве идентификатора указывается зав. номер ПВ210 (шлюз ПВ210 должен быть предварительно настроен на SSID роутера). Затем в "Настройках параметров" добавить вручную параметры для опроса ПЛК (их регистры).
    Последний раз редактировалось Алексей Фомин; 27.10.2023 в 13:20.
    Продукт-менеджер "Облачный сервис OwenCloud"
    e.mail: a.fomin@owen.ru

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
    Разберитесь со служебной областью памяти ПЛК, где хранятся все переменные проекта.
    Из служебной области доступен группой запрос.
    А так, в настройках переменных указаны адреса, чтения/записи, но группового запроса не будет
    С групповой "писаниной" у ПЛК63/73 не всё так просто...

    Подробнее здесь.

Похожие темы

  1. ПВ210
    от stas_davletshin в разделе ПВ210
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 04.10.2021, 22:54
  2. ПВ210 зависает
    от Tyurnikov в разделе ПВ210
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.03.2021, 17:56
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 14.08.2019, 14:38
  4. Новости про ПВ210
    от игорь68 в разделе ПВ210
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 17.06.2019, 11:59
  5. ПЛК73 связь с ПК
    от Filipp_1 в разделе ПЛК63/73
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 21.05.2019, 19:30

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •