Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru. Опишите Вашу задачу и мы поможем подобрать Вам устройство.
Добрый день! Напишите, пожалуйста, нам на почту support@owen.ru. Опишите Вашу задачу и мы поможем подобрать Вам устройство.
Продукт менеджер направления СПУ
Добрый день. Прошу подобрать прибор для управления вентилем с электроприводом. Задача такая. С кнопки надо подать команду на открытие вентиля подачи пара на варочный котел. При достижении определённой температуры, необходимо полностью перекрыть подачу пара. Задвижка на 220В, время полного открытия (закрытия)180 сек. Каким прибором ОВЕН можно реализовать данный цикл? Датчик в котле ТСП 100П.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
С пуском всё понятно, а вот как реализовать, чтобы после достижения определённой температуры появился управляющий сигнал на закрытие вентиля, причём без всяких кнопок. ТРМ1 при достижении температуры будет работать как регулятор и при снижении температуры на уставку (гестерезис) будет опять переключать реле на пуск, а надо, чтобы при достижении температуры электропривод автоматически закрыл вентиль и остался в ожидании новой команды Пуск.
Извините за "вторжение",но....(глянул эскиз) что-то слишком просто...
Предложил бы установить как минимум ещё ПР 100 и разделить "ручной" пуск от "автоматического"
С кнопками тут всё понятно, но ключ типа SA явно бы не помешал. То есть "Ручное","Отключено","Автоматика"
А так же (если схема будет усложняться) "световым и/или звуковым сигналом-то ПР 100 будет не лишним.
Для "бюджетного " варианта схема вполне подойдёт.
Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 27.07.2023 в 16:28.
Как я уже писал, с пуском всё понятно, нажатие кнопки Пуск запустит электропривод вентиля на подачу пара, при достижении нужной температуры, ТРМ1 переключит реле, цепь разомкнётся. А что будет закрывать вентиль подачи пара? Я так понимаю нужен ещё контактор. И что произойдёт с контактной группой реле ТРМ1 когда температура снизится?