Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Ложное сообщение при включении питания ПР200

  1. #1

    По умолчанию Ложное сообщение при включении питания ПР200

    Добрый день. У меня кнопка аварийного останова нормально замкнутая, подключена к модулю расширения ПРМ24-1. При включении питания RS триггер выдаёт аварию. Её приходится сбрасывать. Как сделать что бы этого аварийного сигнала при включении питания не было?
    Изображения Изображения

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxon78 Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня кнопка аварийного останова нормально замкнутая, подключена к модулю расширения ПРМ24-1. При включении питания RS триггер выдаёт аварию. Её приходится сбрасывать. Как сделать что бы этого аварийного сигнала при включении питания не было?
    Чтобы не срабатывало при включении, делают задержку на 1-5 сек, например на таймере TON. 1 Задержка на таймере.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 21.02.2024 в 09:36.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Maxon78 Посмотреть сообщение
    Добрый день. У меня кнопка аварийного останова нормально замкнутая, подключена к модулю расширения ПРМ24-1. При включении питания RS триггер выдаёт аварию. Её приходится сбрасывать. Как сделать что бы этого аварийного сигнала при включении питания не было?
    И, что за установка? При подачи напряжения питания установка сразу запускается в работу, в смысле без команды?
    Короче, обычно кнопкой "стоп" сбрасывают триггер в состояние логического "0", тогда и подобных проблем не возникнет!
    Может добавить в своё творение нулевую защиту?
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 21.02.2024 в 19:25.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

Похожие темы

  1. сохранение переменных в ПР200 при отключении питания
    от Володя в разделе Программируемые реле
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 06.10.2023, 19:15
  2. ПР200 Срабатывани е выходных реле при отключении питания
    от Павел_оэкс в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 15.11.2020, 19:09
  3. Как сделать задержку после включения питания ПР200?
    от K123 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 24.10.2020, 18:42
  4. обнуление сетевой переменной при включении питания ПР200
    от ALEX_099 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 28.09.2019, 19:15
  5. выхода ПЛК при включении питания
    от tyura в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 27.04.2012, 01:23

Ваши права