    По умолчанию Не получается опросить пр200 панелью сп310

    Здравствуйте, панель сп310 мастер,пр200 слейв, с панели на пр-ку данные отправляются, включаю выключаю светодиод ,а вот считать с пр200 на панель не получается, пробовал функциональную область , результата нет, подскажите пожалуйста, что делаю не правильно ?
    Снимок.PNGСнимок1.PNGСнимок2.PNGСнимок3.PNG
    Последний раз редактировалось дск; 11.01.2023 в 07:51.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, панель сп310 мастер,пр200 слейв, с панели на пр-ку данные отправляются, включаю выключаю светодиод ,а вот считать с пр200 на панель не получается, пробовал функциональную область , результата нет, подскажите пожалуйста, что делаю не правильно ?
    Снимок.PNGСнимок1.PNGСнимок2.PNG
    Добрый день.
    Попробуйте сначала в точности повторить пример из видео:
    https://youtu.be/b0PGJs1QIdI

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте сначала в точности повторить пример из видео:
    https://youtu.be/b0PGJs1QIdI
    Да, повторял пример, работает.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    Да, повторял пример, работает.
    Тогда вам нужно составить список отличий между примером и вашим проектом, чтобы понять, что именно является причиной вашей проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    ну в ролике нет опроса пр200 панелью, там панель отправляет команды на пр200

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,188

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    ну в ролике нет опроса пр200 панелью, там панель отправляет команды на пр200
    Это не так. После "отправки команд" СП3xx считывает значения этих регистров из ПР200.
    Т.е. если бы их значения изменились на стороне ПР - то они сразу бы отобразились и на панели.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    Да, повторял пример, работает.
    Только программу в ПР лучше немного изменить, например так 1 Программа ПР200.jpg
    Так вы сможете передавать через сетевую переменную Var1, до 16 бит, если добавите блоков. И все блоки упаковки битов и распаковки можно собрать в макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 10:29.

  8. #8

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Только программу в ПР лучше немного изменить, например так 1 Программа ПР200.jpg
    Так вы сможете передавать через сетевую переменную Var1, до 16 бит, если добавите блоков.
    Благодарю за подсказку,завтра попробую

  9. #9

    Talking Решено!

    Была не правильная раскладка проводов в разъёме кс-12

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    Благодарю за подсказку,завтра попробую
    Интересно, каким образом кабель КС 12 от ПЛК304 , скрин =>>1 Кабель КС 12.jpg https://owen.ru/product/plk304/connection
    попал к вам в тему с подключением ПР200 к панели СП310. И как он мог быть распаян правильно, если он от ПЛК304 ?
    А надо всего 2 провода припаять было.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2023 в 16:09.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •