Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 21

Тема: Не получается опросить пр200 панелью сп310

  1. #1

    По умолчанию Не получается опросить пр200 панелью сп310

    Здравствуйте, панель сп310 мастер,пр200 слейв, с панели на пр-ку данные отправляются, включаю выключаю светодиод ,а вот считать с пр200 на панель не получается, пробовал функциональную область , результата нет, подскажите пожалуйста, что делаю не правильно ?
    Снимок.PNGСнимок1.PNGСнимок2.PNGСнимок3.PNG
    Последний раз редактировалось дск; 11.01.2023 в 07:51.

  2. #2
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, панель сп310 мастер,пр200 слейв, с панели на пр-ку данные отправляются, включаю выключаю светодиод ,а вот считать с пр200 на панель не получается, пробовал функциональную область , результата нет, подскажите пожалуйста, что делаю не правильно ?
    Снимок.PNGСнимок1.PNGСнимок2.PNG
    Добрый день.
    Попробуйте сначала в точности повторить пример из видео:
    https://youtu.be/b0PGJs1QIdI

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений Кислов Посмотреть сообщение
    Добрый день.
    Попробуйте сначала в точности повторить пример из видео:
    https://youtu.be/b0PGJs1QIdI
    Да, повторял пример, работает.

  4. #4
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    Да, повторял пример, работает.
    Тогда вам нужно составить список отличий между примером и вашим проектом, чтобы понять, что именно является причиной вашей проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    ну в ролике нет опроса пр200 панелью, там панель отправляет команды на пр200

  6. #6
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    ну в ролике нет опроса пр200 панелью, там панель отправляет команды на пр200
    Это не так. После "отправки команд" СП3xx считывает значения этих регистров из ПР200.
    Т.е. если бы их значения изменились на стороне ПР - то они сразу бы отобразились и на панели.

  7. #7
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Добрый день. По моему у Вас несоответствие типа данных. В ПР стит целочисленное то есть INT а на панели стоит WORD то есть с плавающей точкой.
    Это навскидку, насколько увидел на картинках. Но могу и ошибиться.
    В примерах попробуйте обратить внимание. И там есть еще особенность каким байтом вперед передавать.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  8. #8
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    12,064

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от maximov2009 Посмотреть сообщение
    В ПР стит целочисленное то есть INT а на панели стоит WORD то есть с плавающей точкой.
    .
    Вы ошибаетесь, WORD не имеет никакого отношения к типу с плавающей точкой.

  9. #9
    Пользователь Аватар для maximov2009
    Регистрация
    11.09.2012
    Адрес
    Барнаул Алтайский край
    Сообщений
    2,452

    По умолчанию

    Я и говорил что могу ошибиться, невнимательно глянул. Извиняюсь.
    С уважением.
    Лучшее - враг хорошего "Le mieux est I\'ennemi du bien" (вроде как Вольтеровское)

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    Да, повторял пример, работает.
    Только программу в ПР лучше немного изменить, например так 1 Программа ПР200.jpg
    Так вы сможете передавать через сетевую переменную Var1, до 16 бит, если добавите блоков. И все блоки упаковки битов и распаковки можно собрать в макрос.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 10:29.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •