Тема: Не получается опросить пр200 панелью сп310

  1. #11

    Thumbs up

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Только программу в ПР лучше немного изменить, например так Вложение 65097
    Так вы сможете передавать через сетевую переменную Var1, до 16 бит, если добавите блоков.
    Благодарю за подсказку,завтра попробую

  2. #12

    Talking Решено!

    Была не правильная раскладка проводов в разъёме кс-12

  3. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от дск Посмотреть сообщение
    Благодарю за подсказку,завтра попробую
    Интересно, каким образом кабель КС 12 от ПЛК304 , скрин =>>1 Кабель КС 12.jpg https://owen.ru/product/plk304/connection
    попал к вам в тему с подключением ПР200 к панели СП310. И как он мог быть распаян правильно, если он от ПЛК304 ?
    А надо всего 2 провода припаять было.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 16.01.2023 в 16:09.

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Подскажите, а сетевого шаблона пр200-сп320 не существует?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,242

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Подскажите, а сетевого шаблона пр200-сп320 не существует?
    Это как?
    Вы же сами при программировании назначаете регистры для сетевых переменных, неужели кто-то может это предугадать?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  6. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Подскажите, а сетевого шаблона пр200-сп320 не существует?
    Если у вас возникли вопросы, выкладывайте скрины и описание, что вы хотите передать, принять. Но адреса вы задаёте сами всегда.
    И ещё сп320 не существует, пишите название правильно. СП3ХХ (СП310) или ИП320, это совершенно разные панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 09:57.

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    сп310, извиняюсь.
    вот в этом примере https://www.youtube.com/watch?v=b0PGJs1QIdI&t=22s
    адреса регистров начинаются с 512, а какой допустимый диапазон адресов?

  8. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    сп310, извиняюсь.
    вот в этом примере https://www.youtube.com/watch?v=b0PGJs1QIdI&t=22s
    адреса регистров начинаются с 512, а какой допустимый диапазон адресов?
    Это указано в руководстве на ПР200, 512-575, всего 64 регистра.
    А на первой странице, в конце, выложил Скрин варианта расширенного примера.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 10:30.

  9. #19
    Пользователь
    Регистрация
    11.11.2015
    Адрес
    Ивановская обл.
    Сообщений
    258

    По умолчанию

    Спасибо.
    а возможно регистр PSW256(например) читать/писать в панель из пр200?
    или доступа к внутренним регистрам панели по сети нет?
    Последний раз редактировалось zamnarzanom; 23.01.2023 в 10:36.

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zamnarzanom Посмотреть сообщение
    Спасибо.
    а возможно регистр PSW256(например) читать/писать в панель из пр200?
    Ограничение 512-575, всего 64 регистра, действует если ПР200 является Слейвом.
    Если ПР сделать мастером, то можно будет читать, писать PSW256 в панели слейве.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 23.01.2023 в 10:46.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обмен данными между панелью СП310-Р и модулем ввода ICPCON ET-7017-10
    от Александр Радомский в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 07.12.2021, 14:29
  2. Подключение СП310 к пр200
    от Jakan в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 23:23
  3. ПР200+СП310 в качестве МПР51
    от mouc1k в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 25.12.2018, 11:30
  4. Чтение регистров панелью СП310 с ПЛК 110-60
    от AntonTrade в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 28.11.2017, 06:32
  5. пр200+сп310
    от zamnarzanom в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.10.2016, 09:13

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •