Тема: МВ110-224.8А + термопара К типа

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Отключи от модуля все термометры сопротивления. Все каналы настрой на термопары. Подключи одну термопару и посмотри результат.
    Спасибо за совет, попробую на выходных.

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Спасибо за совет, попробую на выходных.
    Еще попробуй при подключении концы у термопары местами поменять (может "+" с "-" попутан).
    Последний раз редактировалось IVM; 09.01.2023 в 12:26.

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Еще попробуй при подключении концы у термопары местами поменять (может "+" с "-" попутан).
    переплюсовка как и смена на другой тип НСХ ТП ничего не меняет, температура скачет в диапазоне 15-35 гр. Вот это и вызывает подозрение на модуль.

  4. #24

    По умолчанию

    Вот это и вызывает подозрение на модуль.
    что на других каналах сидит?

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
    что на других каналах сидит?
    с 1 по 6 канал ТСП(РТ1000)

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    переплюсовка как и смена на другой тип НСХ ТП ничего не меняет, температура скачет в диапазоне 15-35 гр. Вот это и вызывает подозрение на модуль.
    Вы бы лучше скрин настройки каналов с термопарой модуля выложили, чем гадать 3 страницы. И фото подключённой термопары.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2023 в 13:37.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Вы бы лучше скрин настройки каналов с термопарой модуля выложили, чем гадать 3 страницы. И фото подключения термопары.
    Вот такие параметры были выставлены, фото подключение контактов не делал.
    Изображения Изображения

  8. #28

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от svr007 Посмотреть сообщение
    Вот такие параметры были выставлены, фото подключение контактов не делал.
    А чего они зелёные то? Вы их записать в прибор не забыли?
    Последний раз редактировалось kondor3000; 09.01.2023 в 13:49.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А чего они зелёные то? вы их записать не забыли?
    Зеленые они потому что я на компе без модуля набрал чтобы показать какие параметры применял, фото применяемых параметров на модуле тоже не делал. Естественно что все параметры записывались в модуль и модуль перезагружался по питанию. Насколько я понял самый значимый параметр для работы с термопарой это "тип датчика int-t ТХА(К)" остальные второстепенные, а параметры Ain.L и Ain.H в опросе термопары не участвуют.

  10. #30

    По умолчанию

    Команду INIT после окончания настроек тоже посылал.

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8А + термопара
    от Nomad в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 15:16
  2. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 3