Тема: МВ110-224.8А + термопара К типа

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Если они бегут, термопару в помойку.
    Зачем в помойку, если бегут при изменении температуры ?

  2. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Зачем в помойку, если бегут при изменении температуры ?
    Температура ведь не может меняться мгновенно? Чего ей мельтешить?

  3. #13

    По умолчанию

    Сразу не догадался проверить по таблице. Ткнулся мультиметром, ожидал большего роста напряжения. Прибор же все равно должен как то был реагировать на нагрев, ну или хотя бы на смену полярности или изменение типа НСХ.

  4. #14

    По умолчанию

    Вот взял я термопару, мультиметр, измерил. Ничего никуда не бегает, плавно напряжение растёт при нагреве, падает при остывании.Screenshot_2023-01-09-11-11-12-573.jpeg
    Screenshot_2023-01-09-11-10-48-666.jpeg

  5. #15

    По умолчанию

    Проверил сейчас китайским тестером
    при комнатной температуре показывает где то 1 мВ
    нагрев зажигалкой(дохлой) подскакивал до 10 мв, убрав зажигалку сразу падают милливольты.
    Что в принципе +- соответствует таблице.

  6. #16

    По умолчанию

    Значит, дело не в термопаре?

  7. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Eugene.A Посмотреть сообщение
    Значит, дело не в термопаре?
    Мне тоже с трудом вериться что в термопаре. Такое ощущение что на приборе для работы с термопарами надо что то включить\установить.
    Правильно я понимаю что для работы с термопарой нужно подключить AIX-2 плюс и AIX-1 минус и выбрать НСХ? остальные значения второстепенные.

  8. #18

    По умолчанию

    Вроде всё правильно.

  9. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от IVM Посмотреть сообщение
    Если при нагреве показания тестера не менялись, то термопары негодные.
    Те данные не актуальные, не додумался скачать таблицу. Когда мерил милливольты ожидал увидеть десятки мВ, по этому переключился на сопротивление. Сообщением выше проверил термопару, её я тоже подключал.

  10. #20

    По умолчанию

    Отключи от модуля все термометры сопротивления. Все каналы настрой на термопары. Подключи одну термопару и посмотри результат.

Страница 2 из 5 ПерваяПервая 1234 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МВ110-8А + термопара
    от Nomad в разделе Мх110
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 05.04.2018, 15:16
  2. ТРМ и термопара
    от Kandiranda в разделе Эксплуатация
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 03.09.2017, 18:36
  3. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 25.11.2016, 09:49
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.10.2016, 12:39
  5. ИДЦ-1 и термопара типа К
    от Дмитрий_Н в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 03.09.2014, 09:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •