Показано с 1 по 4 из 4

Тема: Задержка показаний ПР200

  1. #1

    По умолчанию Задержка показаний ПР200

    Всем привет, требуется выполнить следущее действие.Снимать показания тензодатчика с опаздыванием в 5 секунд, чтобы потом вычитать из него текщий вес и получать расход граммов за 5 секунд, подскажите пожалуйста решение

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей1992 Посмотреть сообщение
    Всем привет, требуется выполнить следущее действие.Снимать показания тензодатчика с опаздыванием в 5 секунд, чтобы потом вычитать из него текщий вес и получать расход граммов за 5 секунд, подскажите пожалуйста решение
    Запоминать что угодно можно с помощью SEL, fSEL.
    Запускаете одновременно R_TRIG и SEL запоминаете первое значение и таймер по окончании отсчёта 5 сек, например F_TRIG запоминаете SEL второе значение.
    Вычитаете и получаете расход за 5 сек.1 Запись веса за 5 сек.jpg
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.01.2023 в 17:14.

  3. #3
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,231

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей1992 Посмотреть сообщение
    Всем привет, требуется выполнить следущее действие.Снимать показания тензодатчика с опаздыванием в 5 секунд, чтобы потом вычитать из него текщий вес и получать расход граммов за 5 секунд, подскажите пожалуйста решение
    Примерно как то так:

    Скорость изменения.jpg

    Только генератору импульсов сделать период равный 5 секундам, а не 1 минуту как на картинке!
    Надеюсь, суть понятна?
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Василий Кашуба
    Регистрация
    20.11.2011
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    2,492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Андрей1992 Посмотреть сообщение
    Всем привет, требуется выполнить следущее действие.Снимать показания тензодатчика с опаздыванием в 5 секунд, чтобы потом вычитать из него текщий вес и получать расход граммов за 5 секунд, подскажите пожалуйста решение
    Вот решение вашей задачи.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png Вес.png (12.5 Кб, Просмотров: 60)

Похожие темы

  1. Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.10.2021, 12:25
  2. ПР200 + задержка по AI
    от РусланСемей в разделе Программируемые реле
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.05.2020, 11:16
  3. Задержка на языке ST
    от burn в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 13.10.2017, 11:38
  4. Задержка отключения
    от jus в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 27.03.2013, 18:22
  5. Задержка
    от Salvafion в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 10.11.2011, 11:28

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •