Тема: ТРМ10А -Д.ТС.Р не могу подключить термопару ТХА.

  1. #1

    По умолчанию ТРМ10А -Д.ТС.Р не могу подключить термопару ТХА.

    Прибор 2006 года, с хранения. Инструкция есть, поставил код датчика 05. При включении на секунду 05.11, а потом прочерки. При этом, если подключить РТ100, даже без смены кода датчика, появляются показания, т.е. вход не оборван.
    На ТРМ1 эта же термопара работает, но хотелось бы ПИД регулирование.

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бультерьер Посмотреть сообщение
    Прибор 2006 года, с хранения. Инструкция есть, поставил код датчика 05. При включении на секунду 05.11, а потом прочерки. При этом, если подключить РТ100, даже без смены кода датчика, появляются показания, т.е. вход не оборван.
    На ТРМ1 эта же термопара работает, но хотелось бы ПИД регулирование.
    Судя по названию прибора(маркировке) это сделать не представляется возможным, ранее входа не были универсальными, короче, непонятно что мешает вам посмотреть РЭ, если оно, как Вы пишите, у Вас есть!
    На некоторых тип датчика даже на корпусе прибора был!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    В РЭ нет ничего о невозможности подключения термопары к этой версии.
    Более того, описано подключение и программирование. Книжка, конечно, одна на много вариантов...
    Если там чего-то не хватает на плате, может, допаять недостающее? SMD паять умею
    Нам бы схему, иль чертёж,
    Мы б затеяли вертёж...
    На корпусе нарисовано подключение терморезистора по трёх проводной схеме, но на вышеупомянутом ТРМ1 такая же картинка.

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,237

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бультерьер Посмотреть сообщение
    В РЭ нет ничего о невозможности подключения термопары к этой версии.
    Более того, описано подключение и программирование. Книжка, конечно, одна на много вариантов...
    Если там чего-то не хватает на плате, может, допаять недостающее? SMD паять умею
    Нам бы схему, иль чертёж,
    Мы б затеяли вертёж...
    На корпусе нарисовано подключение терморезистора по трёх проводной схеме, но на вышеупомянутом ТРМ1 такая же картинка.
    Тип датчика указан в маркировке(обозначении) прибора, на корпусе, что Вам ещё нужно?
    Если этого Вам не достаточно, спросите(позвоните) того кто их заказывал! Какие здесь нужны доказательства, если всё явно указано?

    И срок жизни этого прибора уже истёк, в смысле, Вы хотите работой загрузить старика(образно выражаясь) которому более 100 лет!
    Вы считаете это разумным? Может купить новый прибор с ПИД-регулятором, и вопрос решится сам!
    И, что значит "хотелось"?
    Если процесс нормально протекает без ПИД- регулятора, может он и не нужен и не факт что он будет лучше работать, его надо уметь настраивать!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 05.01.2023 в 17:18.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Муфельная печь очень инерционна, с ПИД регулятором заметно удобнее, "пила" совсем или почти отсутствует.
    Просто есть ощущение, что контроллер не видит термопару по причине отсутствия физической связи с каким-то входом.
    Если ничего не получится, поставлю Овен руководить обогревом курятника, а на печь китайский Рекс 100.

  6. #6

    По умолчанию

    После модификации конфигурационных параметров прибора (тип датчика, в данном случае) был произведён рестарт прибора по питанию? Судя по документации, заводская настройка типа датчика = 01 (Cu50) и, при подключении Pt100, показания-то могут быть на дисплее, но не …. совсем достоверные.

  7. #7

    По умолчанию

    Да, показания при подключенном РТ100 были некорректные, но контроллер датчик видел, а термопару не видит.
    При включении пишет 05 11, т.е. прошивка этот тип датчика знает.
    Рестарт - это простой вкл-выкл? Тогда конечно, неоднократно.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Бультерьер Посмотреть сообщение
    При включении пишет 05 11, т.е. прошивка этот тип датчика знает.
    Причём тут прошивка то, если прибор поддерживает только ТС (термосопротивления)?

  9. #9

    По умолчанию

    http://www.owen.ru/uploads/re_trm10_439.pdf стр.2-4. Расшифровка модификаций прибора: ТРМ10А-Д.ТСМ.Р
    А- диапазон напряжения питания (187—242В)
    Д - конструктивное исполнение (DIN-рейка)
    ТС - тип входного устройства (для приборов, работающих с термопреобразователями сопротивления)
    Р - тип встроенного ВУ (реле).
    Данная модификация прибора не подходит для работы с термопарами. Для подключения термопары ТХА необходима модификация
    ТРМ10А-Д.ТП1

  10. #10

    По умолчанию

    Добрый день! Маркировка прибора говорит о том, что он предназначен ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО для подключения термосопротивлений. Сейчас приборы ТРМ выпускаются с универсальными входами и поддерживают подключение разных типов датчика.
    В РЭ не сказано о невозможности подключении термопар к прибору, так как термопары подключать можно, но к прибору , в модификации которого выбран тип входного устройства ТП1/ТП2/ТПП.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок1.PNG 
Просмотров:	15 
Размер:	38.3 Кб 
ID:	65048Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок2.PNG 
Просмотров:	22 
Размер:	87.9 Кб 
ID:	65049
    Продукт менеджер направления СПУ

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Не могу подключить МУ110 16К
    от дрю в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 15.01.2021, 15:17
  2. Не могу подключить ПР к ПК
    от GladiK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 06.04.2018, 15:59
  3. Не могу подключить МДВВ к ПЛК-150
    от lagoon в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.05.2011, 12:50
  4. Opm ( не могу подключить прибор)
    от незарегистрированный в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.06.2008, 20:28
  5. Как подключить термопару ТХА к ТРМ-138
    от Студент в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.02.2008, 12:32

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •