Тема: Датчик 50М и аналоговый вход

  1. #31
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение

    Тоже вроде правильно, но оговорено:

    Вложение 65029< скриншот инструкции

    "так где мои 0,5% на 100 Омном датчике?" так сказать
    Там под звездочкой написано, что погрешность приведена для диапазона 0 - 4кОм, а значит, 0,5% будет 200 Ом
    Последний раз редактировалось Dimensy; 07.01.2023 в 14:05.

  2. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Ну да, вроде даже все логично, только это уже какая по счету тема про ПР200 и 50м датчики?


    Тоже вроде правильно, но оговорено:

    Вложение 65029< скриншот инструкции

    "так где мои 0,5% на 100 Омном датчике?" так сказать
    Не нужно путать приведенную погрешность к диапазону измерения и относительную к измеряемой величине , это разные вещи. Еще есть понятие динамический диапазон. И если человек удосужится соотнести эти вещи то поймет и не возникнет вопроса
    "так где мои 0,5% на 100 Омном датчике?" так сказать

  3. #33

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Petrovi4 Посмотреть сообщение
    Ну да, вроде даже все логично, только это уже какая по счету тема про ПР200 и 50м датчики?


    Тоже вроде правильно, но оговорено:

    Вложение 65029< скриншот инструкции

    "так где мои 0,5% на 100 Омном датчике?" так сказать
    Почитайте, что такое ПРИВЕДЕННАЯ погрешность и к какой величине из диапазона измерений она приводится.
    Последний раз редактировалось По самые по...; 07.01.2023 в 14:56.

  4. #34

    По умолчанию

    Уууууууъ как все запущенно... Видимо все место оперативной памяти занял сарказм на тему метрологии, и то с чего разговор начат был все забыли.... ой как печально.

  5. #35

    По умолчанию

    А вот вопрос в Овен лоджике есть режим юстировки АI входов кто нибудь им пользовался? Вроде там можно задать мин точу среднюю и верхнюю в омах. Вроде должно помочь. Хотя Я ща ищу магазин сопротивлений.

  6. #36

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    А вот вопрос в Овен лоджике есть режим юстировки АI входов кто нибудь им пользовался? Вроде там можно задать мин точу среднюю и верхнюю в омах. Вроде должно помочь. Хотя Я ща ищу магазин сопротивлений.
    Погрешность приведена для диапазона 0 - 4кОм, а значит, 0,5% будет 200 Ом, при работе с 50М, Рt100. Смотрите выше пост #31
    Какая вам ещё юстировка нужна ?
    Погрешность 200 Ом на 50-100 измеряемых Омах!!!
    Последний раз редактировалось kondor3000; 10.01.2023 в 21:53.

  7. #37
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от RfSS Посмотреть сообщение
    А вот вопрос в Овен лоджике есть режим юстировки АI входов кто нибудь им пользовался? Вроде там можно задать мин точу среднюю и верхнюю в омах. Вроде должно помочь. Хотя Я ща ищу магазин сопротивлений.
    Даже не пробуйте

  8. #38

    По умолчанию

    Даже нужно проводить юстировку. Подключать можно и обычные резисторы, то проверенные с высокой точностью. И их номиналы вбиваете. Если вы будете замерять нижний диапазон, то так и забивайте, к примеру, 20 Ом, 100 Ом и 1кОм. В общем, чтоб средний был примерно в середине ваших измерений. А всяких форумских флудеров - знатоков лучше не слушать.
    И еще... Чем больше сообщений у пользователя, тем меньше ему надо доверять.
    Последний раз редактировалось MACTEP-RH; 11.01.2023 в 18:41.

  9. #39
    Пользователь
    Регистрация
    15.03.2018
    Адрес
    Ижевск
    Сообщений
    833

    По умолчанию

    Ну хорошо, тогда скажите, пожалуйста, что вы будете делать, когда рассчитанные при юстировке коэффициенты окажутся выше допустимых значений?
    Лично я сбрасывал все коэффициенты для линейной передаточной характеристики и делал свой макрос для аппроксимации. Причем, хитрый макрос
    Последний раз редактировалось Ollema; 11.01.2023 в 20:18.

  10. #40

    По умолчанию

    Вот у меня не получается провести юстировку на диапазоне -50-150 пишет что вычисленный коэффициент В не в норме.

Страница 4 из 6 ПерваяПервая ... 23456 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.10.2018, 16:14
  2. Кондуктометрический датчик и аналоговый вход ПР200
    от Андрей Иванников в разделе Программируемые реле
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 01.08.2016, 10:05
  3. Аналоговый вход ПР-114
    от Павловский Игорь в разделе Программируемые реле
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 04.03.2015, 19:08
  4. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 22.02.2015, 20:42
  5. аналоговый вход на плк 150 и плк 110
    от Дмитрий ENGMIR в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 07.03.2012, 11:52

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •