А по ПР200, представители ОВНа уже давно и просто моглибы прямо на странице этого самого ПР сделать сноску красным текстом "Универсальный вход в режиме измерения сопротивления дает большую погрешность измерения малых величин, включая термосопротивления М50,,,,,,,Pt100 и им подобных". Но им лень.
А зачем? Вы измеряете мультиметром низкоомные резисторы на мегаомном пределе? А почему? А что об этом сказано в инструкции к мультиметру? А, ничего? Это большое упущение!
Есть просто общее правило - измеряемая величина должна находиться во второй трети диапазона измерителя. Только там гарантируется минимальная погрешность измерения, если не оговорено иное.
Ну да, вроде даже все логично, только это уже какая по счету тема про ПР200 и 50м датчики?
Есть просто общее правило - измеряемая величина должна находиться во второй трети диапазона измерителя. Только там гарантируется минимальная погрешность измерения, если не оговорено иное.Тоже вроде правильно, но оговорено:В ТХ аналоговых входов указана погрешность, этого достаточно
Безымянный.jpg< скриншот инструкции
"так где мои 0,5% на 100 Омном датчике?" так сказать
Кстати, не понимаю, почему до сих пор не реализовано автоматическое определение типа подключенного датчика и предела измерения на уровне прошивки, без возни со всякими конфигураторами, джамперами и прчими стучаниями в бубен? Даже примитивные копеечные мультиметры давно выпускаются с автоматическим определением предела измерения. Мало того, дешёвые тестеры типа LCR-T4 сами определяют, что подключено - Измерение сопротивлений в широком диапазоне; ∙ Измерение ёмкостей конденсаторов в широком диапазоне; ∙ Определение эквивалентного последовательного сопротивления конденсаторов (ESR); ∙ Измерение индуктивностей в широком диапазоне; ∙ Определение основных параметров диодов (прямое падение напряжения, проходная ёмкость); ∙ Определение основных параметров транзисторов любых типов; ∙ Определение цоколевки тиристоров и триаков (симисторов)
И никаких переключателей.
Переключение без джамперов согласен. Но автоматически - лишнее. Вы что, на вход всегда разный сигнал даете? Настроил один раз вход и норм. Да и нет мультиметров, которые смогут определить, ток или напряжение. Все остальное да. А основное у входа - это 4-20мА и 0-10В. А это проблематично определить.
Кстати, интересно было бы узнать, какой максимальный ток разрешен для подобных датчиков (50М, 50П и т.д.)? В описании к датчикам ОВЕНа не нашел (может плохо искал)
PS. Нашел... Iизм., макс, 1мА