Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Вопросы по OwenLogic

  1. #1

    По умолчанию Вопросы по OwenLogic

    Добрый день.
    1. Почему не сработали таймеры TON2 и TON3?

    2022-12-29_16-09-17.png

    2. Не понимаю, что означает эта ошибка?

    2022-12-29_17-28-57.png

    3. В свойствах внутренней переменной не могу найти "Расширенные настройки/Запись в конце цикла".
    Какой то глюк или что?

  2. #2

    По умолчанию

    > 1. Почему не сработали таймеры TON2 и TON3?
    Потому что Owen Logic НЕ выполняет те ветки, в которых результаты НЕ используются.
    Вот если переменные "ПВУ" и "Работа" ради теста подать на выходы (любые) - то всё сразу заработает.
    Пишите код так, как будто сопровождать его будет склонный к насилию психопат, который знает, где вы живёте. © Steve McConnell
    Мой рабочий блог со статьями про щиты и автоматику ОВЕН - Cs-Cs.Net | Почта: Info@Cs-Cs.Net

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    2. Не понимаю, что означает эта ошибка?

    2022-12-29_17-28-57.png
    Это не ошибка, а предупреждение и пожелание

    3. В свойствах внутренней переменной не могу найти "Расширенные настройки/Запись в конце цикла".
    Какой то глюк или что?
    Запись в конце цикла присутствует только у переменных, которые используются на экране

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    Это не ошибка, а предупреждение и пожелание
    Так как это исправить?
    А то в режиме симулятора этот макрос не работает.

    Запись в конце цикла присутствует только у переменных, которые используются на экране
    Да, как вывел на экран, это свойство появилось.
    Последний раз редактировалось smnt; 30.12.2022 в 09:56.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,128

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Так как это исправить?
    А то в режиме симулятора этот макрос не работает.
    На работу это не влияет, но вы можете открыть макрос и заменить желтые линии на линии задержки.
    А вы в курсе, что ПР200 с этим датчиком будет показывать с погрешностью плюс/минус космос?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    А то в режиме симулятора этот макрос не работает.
    В режиме симулятора всё работает, надо ввести на входе 55 например.
    Погрешность измерения у ПР при двух проводной схеме, при 50М, 100М огромная будет.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 10:27.

  7. #7

    По умолчанию

    Где можно подробнее почитать про погрешность? Чтобы заказчика ткнуть носом...
    А то оборудование выбирал не я. По ТЗ датчик ДТС105-50М.В2.120.G1/2.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Где можно подробнее почитать про погрешность? Чтобы заказчика ткнуть носом...
    А то оборудование выбирал не я. По ТЗ датчик ДТС105-50М.В2.120.G1/2.
    Достаточно того, что ПР200 не является средством измерения (нет сертификата),
    термосопротивления должны быть включены по 3 или 4 проводной схеме, а на ПР200 два контакта всего. Это сразу +/- 15% к погрешности.
    Вход при измерении маленьких сопротивлений вностит ещё +/- 15% . Врать может спокойно на +/- 10-15 градусов. Тем полно на этот счёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 11:00.

  9. #9

    По умолчанию

    Я правильно понимаю, что у этого датчика сопротивление 50 Ом при 0С и 57 Ом при 32С?
    А то у меня уставка по температуре от 20 до 35 С. Т.е. на этот диапазон температуры менее 7 Ом сопротивления!!!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от smnt Посмотреть сообщение
    Я правильно понимаю, что у этого датчика сопротивление 50 Ом при 0С и 57 Ом при 32С?
    А то у меня уставка по температуре от 20 до 35 С. Т.е. на этот диапазон температуры менее 7 Ом сопротивления!!!
    В том то и дело. Производитель рекомендует применять РТ1000, там погрешность уже на порядок меньше,
    а лучше использовать нормирующие преобразователи, общая погрешность с аналоговым входом ПР, 1-2 %
    Или Модули аналогового ввода. Они сертифицированы как средство измерения и 3 проводную схему подключения.
    С ними можно применить и 50М при погрешности 0.25%
    Последний раз редактировалось kondor3000; 30.12.2022 в 11:21.

Похожие темы

  1. Изучение Owen Logic, вопросы и вопросы
    от Doomers в разделе Программируемые реле
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.09.2022, 08:02
  2. OwenLogic 1.3
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 317
    Последнее сообщение: 29.04.2020, 09:29
  3. OwenLogic 1.14
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 150
    Последнее сообщение: 27.08.2019, 10:44
  4. OwenLogic 1.13
    от Андрей Посохов в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 243
    Последнее сообщение: 29.05.2019, 18:47
  5. OwenLogic 1.6
    от Евгений Сергеевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 10.10.2012, 19:37

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •