    По умолчанию Schneider M340 + Owen OPC

    Здравствуйте, есть много шкафов со Schneider M340 на борту. Диспетчеризацию нужно восстановить. С этими ПЛК стоят модули ввода вывода и тд, вот. Я подключаюсь через Owen opc через Modbus tcp, все в порядке. Подскажите по адресации регистров, как она осуществляется. В Unity Pro обозначения типа %I. 0.1.0, как это перевести в номера регистров для Owen Opc?

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    10,583

    По умолчанию

    Ну так по идее и надо смотреть в Unity Pro либо в документашке по М340 в какие диапазоны адресов попадают все % переменные, если вы не создаете свою карту.

  3. #3

    По умолчанию

    Input bits 1xxxx1 become %1xxxx0

    Input words 3xxxx1 become %IWxxxx0

    Output bits 0xxxx1 become %Mxxxx0

    Output words 4xxxx1 become %MWxxxx0

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Input bits 1xxxx1 become %1xxxx0

    Input words 3xxxx1 become %IWxxxx0

    Output bits 0xxxx1 become %Mxxxx0

    Output words 4xxxx1 become %MWxxxx0
    Не поделить, откуда эта информация взята?

  5. #5

    По умолчанию

    M340.PNG
    Вот пример адресов

  6. #6

  7. #7

    По умолчанию

    Да не,
    я знаю как это выглядит в шнайдере, но я не помню чтобы я где-то в проектах обращался напрямую к адресам %I
    Обычно всё это делалось через %M

  8. #8

    По умолчанию

    Т.е. обращение из вне мы осуществляем через внутренние переменные %М?

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от glazastik Посмотреть сообщение
    Да не,
    я знаю как это выглядит в шнайдере, но я не помню чтобы я где-то в проектах обращался напрямую к адресам %I
    Обычно всё это делалось через %M
    %M и %MW - это output coils (memory) и output registers (memory), соответственно.
    а
    %I и %IW - это input status (memory) и input registers (memory), соответственно.

    Только не спрашивайте меня - чем memory от не memory отличается. Всё равно не знаю. Пытайте спецов по M340/341.

  10. #10

    По умолчанию

    https://sites.google.com/site/fieldb...et-%D0%B2-m340
    3. Доступ к данным M340 по Modbus/TCP .
    Наличие доступа к М340 по Ethernet (правильная настройка порта + разрешения Access Control) уже гарантирует Вам доступ к данным по Modbus/TCP. Иными словами Modbus/TCP сервер в М340 уже по умолчанию доступен. Вам будут доступны области данных %M и %MW ......
    Говорю же всё через память делается. Даже 10 летней давности проект открыл, там панель magelis + m340 весь обмен через %M и %MW

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Добавление аварийных ситуаций в Owen Logic на ПР200 для отображения в Owen Cloud.
    от Григори в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 07.07.2022, 11:09
  2. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 15.06.2016, 18:29
  3. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 14:15
  4. МВ110-224.4ТД связь с по Modbus RTU Schneider Modicon M340
    от TimoshkaBY в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 20.01.2016, 14:15

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •