Тема: КТР-121 и каскад котлов

  1. #21
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Теплообменник
    Кстати. Независимое присоединение системы отопления делают не для того, чтобы "угробить" температурный потенциал, а при необходимости: когда приходится разделять системы с разными параметрами теплоносителя по давлению (когда разница значительна) или по химсоставу.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #22
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Кстати. Независимое присоединение системы отопления делают не для того, чтобы "угробить" температурный потенциал, а при необходимости: когда приходится разделять системы с разными параметрами теплоносителя по давлению (когда разница значительна) или по химсоставу.
    По температуре, не?

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    ...Если же в тепловой схеме предусмотрен перепуск, и температуру воды на выходе котла можно держать выше чем у прямой сетевой, то при появлении трубы подмеса такой насос становится просто никчемным:

    Если это "домашний" котел, тогда да, проблему можно решить трехходовым, а вот с 3 МВт уже трехходовой становится просто огромным и тогда насос подмеса как раз становится кчемным))))

  4. #24
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Думающие проектировщики, когда проектируют котельную, не "решают проблему" какими-то "костылями и подпорками", а создают условия для того, чтобы во всех ветвях тепломеханической схемы текло столько воды, сколько требуется.
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 20:58.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  5. #25
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    с 3 МВт уже трехходовой становится просто огромным
    Несколько лет назад я опубликовал свои предпроектные предложения для одной 20 МВт-ной котельной: Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона” (г. Владимир). Помимо прочего предложил там вместо трёхходового клапана использовать пару дисковых поворотных затворов.
    Есть и другое решение:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	teplomeh.shema_1.1.4.png 
Просмотров:	35 
Размер:	14.4 Кб 
ID:	64943  
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 21:35.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Думающие проектировщики, когда проектируют котельную, не "решают проблему" какими-то "костылями и подпорками", а создают условия для того, чтобы во всех ветвях тепломеханической схемы текло столько воды, сколько требуется.
    "сколько нужно" кому? Котел настроен на Т1 допустим 95 градусов, ее он и держит, расход котла зависит от теплосъема на теплообменниках теплового узла. Расход не может быть постоянным в котле, т.к. меняется расход тепла.
    Не понимаю для чего нужно поддерживать постоянный расход, когда контрольный параметр это Т на выходе из котла.

  7. #27
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Несколько лет назад я опубликовал свои предпроектные предложения для одной 20 МВт-ной котельной: Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона” (г. Владимир). Помимо прочего предложил там вместо трёхходового клапана использовать пару дисковых поворотных затворов.
    Есть и другое решение:
    Почитал. Очень много полезного и все логично....

  8. #28
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Думающие проектировщики, когда проектируют котельную, не "решают проблему" какими-то "костылями и подпорками", а создают условия для того, чтобы во всех ветвях тепломеханической схемы текло столько воды, сколько требуется.
    Для каждой тепловой нагрузки котельной можно рассчитать расходы воды в её трубопроводах:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	raschyot.png 
Просмотров:	27 
Размер:	9.0 Кб 
ID:	64953  
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  9. #29
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    "сколько нужно" кому? Котел настроен на Т1 допустим 95 градусов, ее он и держит, расход котла зависит от теплосъема на теплообменниках теплового узла. Расход не может быть постоянным в котле, т.к. меняется расход тепла.
    Не понимаю для чего нужно поддерживать постоянный расход, когда контрольный параметр это Т на выходе из котла.
    То, что само напрашивается для тепловой схемы “насос – котёл – водоподогреватель”, так это оснащение котловых насосов частотно-регулируемым электроприводом. При этом для котлов любого типа возможен сравнительно простой вид регулирования: поддержание постоянного расхода воды через котёл. Но технологическим идеалом стало бы поддержание постоянного соотношения “теплопроизводительность котла – расход воды через него”. Уменьшение расхода воды через котёл относительно номинальной величины обычно допустимо для котлов, имеющих простейшую “схему циркуляции”: чугунных секционных (с подовой горелкой), жаротрубно-дымогарных и т.п. По крайней мере, изготовители жаротрубно-дымогарных котлов обычно не запрещают значительное уменьшение расхода воды через котёл относительно номинальной величины. С таким регулированием расхода график требуемой температуры воды на выходах котлов мог бы принять следующий вид:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	t_vihoda_kotlov_nezavisimoe_&chastotniki.gif 
Просмотров:	24 
Размер:	4.8 Кб 
ID:	64954  
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #30
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    ...Повысив при этом задание для регулятора температуры воды на входах котлов до “расчётной” величины, можно реализовать температурный режим, благоприятный для поверхностей нагрева котла: постоянство температур воды на его входе и выходе.

    P.S.
    Егор_Егор, прошу прощения за то, что разговор ушёл в сторону от Вашей темы "вопрос по управлению задвижками на выходе из котла".
    Последний раз редактировалось Stentor; 31.12.2022 в 09:25.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:39
  2. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  3. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 01:03
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •