Тема: КТР-121 и каскад котлов

  1. #1

    По умолчанию КТР-121 и каскад котлов

    Здравствуйте! Возник вопрос по управлению задвижками на выходе из котла. Имеется 2 котла с котловыми насосами и кзр на входе в котел, на выходе из котлов установлены задвижки с электроприводами. В конфигураторе схем получилось следующее оборудование:
    КТР-121.24.01.10 - 2 шт - 23 904 руб.
    КТР-121.24.02.41 - 1 шт - 23 904 руб.
    КТР-121.24.03.20 - 1 шт - 23 904 руб.
    ПРМ-24.1 - 1 шт - 7 440 руб.
    Но ни в схеме из конфигуратора, ни в руководствах на приборы про управление задвижками котлов ничего нет. Собственно вопрос заключается в следующем: возможно ли применение данных приборов для управления каскадом котлов при наличии задвижки на выходе из котлов? В РЭ на КТР-121.01.10 есть некий КП - клапан протока, подключаемый к DO1, но этим же выходом осуществляется управление КЗР на входе в котел.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2022-12-27 133012.png 
Просмотров:	59 
Размер:	29.5 Кб 
ID:	64877  

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор_Егор Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возник вопрос по управлению задвижками на выходе из котла. Имеется 2 котла с котловыми насосами и кзр на входе в котел, на выходе из котлов установлены задвижки с электроприводами. В конфигураторе схем получилось следующее оборудование:
    КТР-121.24.01.10 - 2 шт - 23 904 руб.
    КТР-121.24.02.41 - 1 шт - 23 904 руб.
    КТР-121.24.03.20 - 1 шт - 23 904 руб.
    ПРМ-24.1 - 1 шт - 7 440 руб.
    Но ни в схеме из конфигуратора, ни в руководствах на приборы про управление задвижками котлов ничего нет. Собственно вопрос заключается в следующем: возможно ли применение данных приборов для управления каскадом котлов при наличии задвижки на выходе из котлов? В РЭ на КТР-121.01.10 есть некий КП - клапан протока, подключаемый к DO1, но этим же выходом осуществляется управление КЗР на входе в котел.
    Добрый день!
    Если я правильно понял и Вам требуется управлять клапаном 13, то в РЭ на КТР-121.01.10 смотрите п.10.11. В типе схемы нужно будет выставить "РегТобр - КЗР". Подключается он на выходы DO1 и DO2 (см.стр.15 РЭ).
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Если я правильно понял и Вам требуется управлять клапаном 13, то в РЭ на КТР-121.01.10 смотрите п.10.11. В типе схемы нужно будет выставить "РегТобр - КЗР". Подключается он на выходы DO1 и DO2 (см.стр.15 РЭ).
    Добрый день! с клапаном как раз все понятно, он регулирует температуру на входе в котел. Мне нужно управлять задвижкой на выходе из котла (14 на прикрепленной схеме). вот представим ситуацию, что у нас 3 котла в каскаде, но на данный момент хватает одного, соответственно у 2х других задвижки на выходе закрыты. вдруг похолодало, надо прибавить мощности, соответственно открывается задвижка у 2го и он запускается и тд. Иначе получается что проток через все 3 постоянно идет.

  4. #4

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В КТР-121 предусмотрено либо управление отсечным клапаном, либо КЗР рециркуляции - настраивается пользователем. В случае с КЗРом рециркуляции, в момент когда котел не подключен в каскад, КТР-121 будет замыкать клапан на малый контур. В случае с отсечным клапаном, логика будет такая, как вы описали.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор_Егор Посмотреть сообщение
    Добрый день! с клапаном как раз все понятно, он регулирует температуру на входе в котел. Мне нужно управлять задвижкой на выходе из котла (14 на прикрепленной схеме). вот представим ситуацию, что у нас 3 котла в каскаде, но на данный момент хватает одного, соответственно у 2х других задвижки на выходе закрыты. вдруг похолодало, надо прибавить мощности, соответственно открывается задвижка у 2го и он запускается и тд. Иначе получается что проток через все 3 постоянно идет.
    Сейчас посмотрел проект котельной на своем объекте, проток через 2 резервных постоянный.

  6. #6
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Сейчас посмотрел проект котельной на своем объекте, проток через 2 резервных постоянный.
    Существуют варианты "технологии": клапан перепуска воды мимо котлов с разной условной пропускной способностью. Ну, и ещё: может быть предусмотрено по насосу для каждого котла, а может быть так, что насосы "общие" (на большой расход).
    Последний раз редактировалось Stentor; 28.12.2022 в 20:34.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    .............
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Существуют варианты "технологии": клапан перепуска воды мимо котлов с разной условной пропускной способностью. Ну, и ещё: может быть предусмотрено по насосу для каждого котла, а может быть так, что насосы "общие" (на большой расход).
    Насосы рециркуляции есть

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Насосы рециркуляции есть
    Наверное, просто "антиконденсационные"?
    Насос рециркуляции поддерживает постоянный расход воды через котёл (номинальный).
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Наверное, просто "антиконденсационные"?
    Насос рециркуляции поддерживает постоянный расход воды через котёл (номинальный).
    Написано "насос рециркуляции", назначение - поддержание Т на входе котла выше 60 градусов.
    Постоянный расход? Возможно на других и так, на наших нет.

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:39
  2. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  3. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13