Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 30

Тема: КТР-121 и каскад котлов

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию КТР-121 и каскад котлов

    Здравствуйте! Возник вопрос по управлению задвижками на выходе из котла. Имеется 2 котла с котловыми насосами и кзр на входе в котел, на выходе из котлов установлены задвижки с электроприводами. В конфигураторе схем получилось следующее оборудование:
    КТР-121.24.01.10 - 2 шт - 23 904 руб.
    КТР-121.24.02.41 - 1 шт - 23 904 руб.
    КТР-121.24.03.20 - 1 шт - 23 904 руб.
    ПРМ-24.1 - 1 шт - 7 440 руб.
    Но ни в схеме из конфигуратора, ни в руководствах на приборы про управление задвижками котлов ничего нет. Собственно вопрос заключается в следующем: возможно ли применение данных приборов для управления каскадом котлов при наличии задвижки на выходе из котлов? В РЭ на КТР-121.01.10 есть некий КП - клапан протока, подключаемый к DO1, но этим же выходом осуществляется управление КЗР на входе в котел.
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2022-12-27 133012.png 
Просмотров:	60 
Размер:	29.5 Кб 
ID:	64877  

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор_Егор Посмотреть сообщение
    Здравствуйте! Возник вопрос по управлению задвижками на выходе из котла. Имеется 2 котла с котловыми насосами и кзр на входе в котел, на выходе из котлов установлены задвижки с электроприводами. В конфигураторе схем получилось следующее оборудование:
    КТР-121.24.01.10 - 2 шт - 23 904 руб.
    КТР-121.24.02.41 - 1 шт - 23 904 руб.
    КТР-121.24.03.20 - 1 шт - 23 904 руб.
    ПРМ-24.1 - 1 шт - 7 440 руб.
    Но ни в схеме из конфигуратора, ни в руководствах на приборы про управление задвижками котлов ничего нет. Собственно вопрос заключается в следующем: возможно ли применение данных приборов для управления каскадом котлов при наличии задвижки на выходе из котлов? В РЭ на КТР-121.01.10 есть некий КП - клапан протока, подключаемый к DO1, но этим же выходом осуществляется управление КЗР на входе в котел.
    Добрый день!
    Если я правильно понял и Вам требуется управлять клапаном 13, то в РЭ на КТР-121.01.10 смотрите п.10.11. В типе схемы нужно будет выставить "РегТобр - КЗР". Подключается он на выходы DO1 и DO2 (см.стр.15 РЭ).
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    Если я правильно понял и Вам требуется управлять клапаном 13, то в РЭ на КТР-121.01.10 смотрите п.10.11. В типе схемы нужно будет выставить "РегТобр - КЗР". Подключается он на выходы DO1 и DO2 (см.стр.15 РЭ).
    Добрый день! с клапаном как раз все понятно, он регулирует температуру на входе в котел. Мне нужно управлять задвижкой на выходе из котла (14 на прикрепленной схеме). вот представим ситуацию, что у нас 3 котла в каскаде, но на данный момент хватает одного, соответственно у 2х других задвижки на выходе закрыты. вдруг похолодало, надо прибавить мощности, соответственно открывается задвижка у 2го и он запускается и тд. Иначе получается что проток через все 3 постоянно идет.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Егор_Егор Посмотреть сообщение
    Добрый день! с клапаном как раз все понятно, он регулирует температуру на входе в котел. Мне нужно управлять задвижкой на выходе из котла (14 на прикрепленной схеме). вот представим ситуацию, что у нас 3 котла в каскаде, но на данный момент хватает одного, соответственно у 2х других задвижки на выходе закрыты. вдруг похолодало, надо прибавить мощности, соответственно открывается задвижка у 2го и он запускается и тд. Иначе получается что проток через все 3 постоянно идет.
    Сейчас посмотрел проект котельной на своем объекте, проток через 2 резервных постоянный.

  5. #5
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Сейчас посмотрел проект котельной на своем объекте, проток через 2 резервных постоянный.
    Существуют варианты "технологии": клапан перепуска воды мимо котлов с разной условной пропускной способностью. Ну, и ещё: может быть предусмотрено по насосу для каждого котла, а может быть так, что насосы "общие" (на большой расход).
    Последний раз редактировалось Stentor; 28.12.2022 в 20:34.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Существуют варианты "технологии": клапан перепуска воды мимо котлов с разной условной пропускной способностью. Ну, и ещё: может быть предусмотрено по насосу для каждого котла, а может быть так, что насосы "общие" (на большой расход).
    Насосы рециркуляции есть

  7. #7
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    .............
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  8. #8

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В КТР-121 предусмотрено либо управление отсечным клапаном, либо КЗР рециркуляции - настраивается пользователем. В случае с КЗРом рециркуляции, в момент когда котел не подключен в каскад, КТР-121 будет замыкать клапан на малый контур. В случае с отсечным клапаном, логика будет такая, как вы описали.
    Инженер направления “Контрольно-измерительные приборы”
    e-mail: e.zubkov@owen.ru

  9. #9
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    325

    По умолчанию

    to Filini
    Так я и предположил, что в той котельной, о которой Вы пишете, стоят такие котлы, для которых изготовитель не требует постоянства расхода воды. Соответственно, насосы, перекачивающие у них воду с выхода на вход - просто "антиконденсационные". Их часто проектировщики закладывают в проект по своему недомыслию.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    to Filini
    Так я и предположил, что в той котельной, о которой Вы пишете, стоят такие котлы, для которых изготовитель не требует постоянства расхода воды. Соответственно, насосы, перекачивающие у них воду с выхода на вход - просто "антиконденсационные". Их часто проектировщики закладывают в проект по своему недомыслию.
    В чем состоит недомыслие?

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:39
  2. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  3. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 01:03
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24