Думающие проектировщики, когда проектируют котельную, не "решают проблему" какими-то "костылями и подпорками", а создают условия для того, чтобы во всех ветвях тепломеханической схемы текло столько воды, сколько требуется.
Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 20:58.
Несколько лет назад я опубликовал свои предпроектные предложения для одной 20 МВт-ной котельной: Предложения по реконструкции котельной “Интеллектуальная зона” (г. Владимир). Помимо прочего предложил там вместо трёхходового клапана использовать пару дисковых поворотных затворов.
Есть и другое решение:
Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 21:35.
"сколько нужно" кому? Котел настроен на Т1 допустим 95 градусов, ее он и держит, расход котла зависит от теплосъема на теплообменниках теплового узла. Расход не может быть постоянным в котле, т.к. меняется расход тепла.
Не понимаю для чего нужно поддерживать постоянный расход, когда контрольный параметр это Т на выходе из котла.
То, что само напрашивается для тепловой схемы “насос – котёл – водоподогреватель”, так это оснащение котловых насосов частотно-регулируемым электроприводом. При этом для котлов любого типа возможен сравнительно простой вид регулирования: поддержание постоянного расхода воды через котёл. Но технологическим идеалом стало бы поддержание постоянного соотношения “теплопроизводительность котла – расход воды через него”. Уменьшение расхода воды через котёл относительно номинальной величины обычно допустимо для котлов, имеющих простейшую “схему циркуляции”: чугунных секционных (с подовой горелкой), жаротрубно-дымогарных и т.п. По крайней мере, изготовители жаротрубно-дымогарных котлов обычно не запрещают значительное уменьшение расхода воды через котёл относительно номинальной величины. С таким регулированием расхода график требуемой температуры воды на выходах котлов мог бы принять следующий вид:
...Повысив при этом задание для регулятора температуры воды на входах котлов до “расчётной” величины, можно реализовать температурный режим, благоприятный для поверхностей нагрева котла: постоянство температур воды на его входе и выходе.
P.S.
Егор_Егор, прошу прощения за то, что разговор ушёл в сторону от Вашей темы "вопрос по управлению задвижками на выходе из котла".
Последний раз редактировалось Stentor; 31.12.2022 в 09:25.