Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 30

Тема: КТР-121 и каскад котлов

  1. #11
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Написано "насос рециркуляции", назначение - поддержание Т на входе котла выше 60 градусов.
    Постоянный расход? Возможно на других и так, на наших нет.
    Очень мало проектировщиков, по-настоящему разбирающихся в этом. Почти все такие:
    Миниатюры Миниатюры Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Detsko-semeynyy-klub-YUla-detskiy-sad-yasli.jpg 
Просмотров:	33 
Размер:	139.4 Кб 
ID:	64924  
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 06:19.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  2. #12
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Очень мало проектировщиков, по-настоящему разбирающихся в этом. Почти все такие:
    Зачем нужен постоянный расход при работе котла по заданной температуре?))) Котел контролирует температуру на выходе, при ее достижении горелка снижает мощность или совсем отключается. Расход меняется в зависимости от потребности. Все логично.

  3. #13
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    to Filini
    Так я и предположил, что в той котельной, о которой Вы пишете, стоят такие котлы, для которых изготовитель не требует постоянства расхода воды. Соответственно, насосы, перекачивающие у них воду с выхода на вход - просто "антиконденсационные". Их часто проектировщики закладывают в проект по своему недомыслию.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  4. #14
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    to Filini
    Так я и предположил, что в той котельной, о которой Вы пишете, стоят такие котлы, для которых изготовитель не требует постоянства расхода воды. Соответственно, насосы, перекачивающие у них воду с выхода на вход - просто "антиконденсационные". Их часто проектировщики закладывают в проект по своему недомыслию.
    В чем состоит недомыслие?

  5. #15
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    В чем состоит недомыслие?
    Люди выдают желаемое за действительное. Если по отопительному температурному графику в теплосеть должна идти вода с температурой, например, 45 градусов, и на выходе котла, соответственно, такая же температура, то никакой "антиконденсационный" насос (или "рециркуляционный", если Вам так больше нравится) не сделает на входе этого котла 60 градусов.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  6. #16

    По умолчанию

    Другими словами, зачем нужен антиконденсационный насос вы не имеете ни какого понятия...

  7. #17
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Люди выдают желаемое за действительное. Если по отопительному температурному графику в теплосеть должна идти вода с температурой, например, 45 градусов, и на выходе котла, соответственно, такая же температура, то никакой "антиконденсационный" насос (или "рециркуляционный", если Вам так больше нравится) не сделает на входе этого котла 60 градусов.
    Теплообменник и подмес уже запретили?)))

  8. #18
    Пользователь
    Регистрация
    28.08.2019
    Адрес
    Сургут
    Сообщений
    654

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Юрий Н Посмотреть сообщение
    Другими словами, зачем нужен антиконденсационный насос вы не имеете ни какого понятия...
    Это мне адресовано? Я имею прекрасное представление.

  9. #19
    Пользователь Аватар для Stentor
    Регистрация
    10.02.2013
    Адрес
    г. Владимир
    Сообщений
    323

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Stentor Посмотреть сообщение
    Если по отопительному температурному графику в теплосеть должна идти вода с температурой, например, 45 градусов, и на выходе котла, соответственно, такая же температура
    ...Если же в тепловой схеме предусмотрен перепуск, и температуру воды на выходе котла можно держать выше чем у прямой сетевой, то при появлении трубы подмеса такой насос становится просто никчемным:


    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	teplomeh.shema_20.png 
Просмотров:	43 
Размер:	5.6 Кб 
ID:	64938
    Последний раз редактировалось Stentor; 29.12.2022 в 17:20.
    <a href=https://owen.ru/forum/image.php?type=sigpic&userid=22726&dateline=1593679058 target=_blank>https://owen.ru/forum/image.php?type...ine=1593679058</a>

  10. #20

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Filini Посмотреть сообщение
    Это мне адресовано? Я имею прекрасное представление.
    Нет, не вам.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 09.03.2022, 22:39
  2. Удалённый контроль состояния котлов
    от dmitrijdv в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.08.2019, 08:03
  3. Автоматика безопасности паровых котлов ДКВр-6,5(10)/13
    от Сергей0308 в разделе Эксплуатация
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 01:03
  4. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 08.12.2015, 14:24